9#
发表于 2009-7-18 12:53
| 只看该作者
原帖由 aw9898168 于 2009-7-18 12:39 发表
电压太低,电流增大,过流保护器就会动作。
但是,你说的是系统高压保护动作呢,还是压缩机过流保护器动作?
液管喇叭口制作时不宜太大,铆制别压得太紧,如果易破就需要先行退火处理。 这空调客户是租户,原来的进户线太细了,租户又多,我修这台空调时带了两块表,一块数字钳表,一块指针表,一边监测电流一边监测电压,才知道电压低时电流大。但是压机停机时绝对不是最大电流时停机的,我感觉还是过热保护了,其实我换的那玩意儿是一个过流保护器,真正的过热保护应该是在压机里面吧!温度烫得手不能停留,我感觉起码有100度以上了。最大的问题是回气管没有结露----这样势必会导致压机得不到氟的运行循环制冷的效果,一定会过热。
还有喇叭口是个问题,搞得都不敢拧了,遇到过两次这样的问题,管子像豆腐渣,可能就像是您说的要退火吧! |