紧急求助:1.5匹松下挂机工作5~10分钟后过热保护

今有这样一台1.5匹松下挂机,原来是客户不懂收氟,直接拆管,管子、三通阀接口也未作任何处理措施,管子也瘪了一些,我和客户一起慢慢排整,基本恢复的差不多。
        接着将低压管纳子拧上去,悬空高压管,打开高低压阀门,利用低压管的加氟口加氟,手指分别堵住三通阀和高压管,利用氟冲洗和排空气,再慢慢拧上高压管,至此接管完毕!
        头痛的事客户原来的内外机连接线被改成了两根护套线,不知道这四根线是什么接的,我和另外一同行通过慢慢试验,通过悬空加电法实验,判断出零线、火线、风机线、四通阀线,接着接上线,只是悬空四通阀线。
        通电制冷效果还不错,边通电边用压力表和钳形表监测加氟,加至电流6.2A左右,氟的压力0.48完毕。
        可是问题出现了,回气管没有结露,高压管有很凉手的感觉。5~10分钟没有达到预设温度压缩机停机了!过流保护器上有220V电压,压缩机非常烫手,蒸发器和冷凝器不是太脏。换过压缩机电容和过流保护器依然如此!动态的低压管压力0.45V,停机静态时低压管压力1.3差一点!难道是压缩机问题?
        问过内行师傅,讲回气管没有结露不正常,这样下去压缩机没有得到氟的有效冷却会温度过高!的可我不知道如何下手了?这机子被人家修改过,有一根线都吊在那里,看不懂,电路图也有些残缺看不清楚,电路和一般空调不太一样,他有两个像冰箱温控器似的检测高低压的,看起来有些复杂。请各位路过、经过的师傅们停下您匆忙的脚步,帮忙分析看看到底是什么原因?

(补充一下:压缩机停机后内机、风扇还是在运转)

[ 本帖最后由 zt1141 于 2009-7-18 12:27 编辑 ]
人生舞台,悲欢离合。情感交织,真假实虚。生老病死,茫茫人生!
外机风扇转没有?
自动停机前,外机电流多少A?

[ 本帖最后由 aw9898168 于 2009-7-18 12:14 编辑 ]
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

原帖由 aw9898168 于 2009-7-18 12:08 发表
外机风扇转没有?
谢谢您的及时答复!忘记讲了,外机风机运转正常!还是很热的风!应该没有问题吧!
人生舞台,悲欢离合。情感交织,真假实虚。生老病死,茫茫人生!
系统有空气了,把冷剂全部放掉加点冷冻油,再抽空加22,OK
1

评分次数

  • zt1141:已用氟排空,暂时没有用压机抽空排气!

原帖由 aw9898168 于 2009-7-18 12:08 发表
外机风扇转没有?
自动停机前,外机电流多少A?
停机之前,电流由6.2A左右突然变到0A,然后一触一触的,好似要启动不启动的,再修到后来就没有这种感觉了!修到昨天深夜,最后市电电压只有190V,当市电低至190V时,电流最大达近8A。加之将高压管的喇叭口拧破了只好暂时作罢了。不知什么原因,这台机子的这个高压管的喇叭口很难装。之前破了一次用偏心扩口器做了一个,怀疑是不是喇叭口做大了或纳子损伤了?
人生舞台,悲欢离合。情感交织,真假实虚。生老病死,茫茫人生!
先换个压缩机启动电容,再不行就是压缩机挂了!
我前2天碰上能运行30分钟左右,就不启动,是热保护了,冷了又可以运转,换了压缩机正常!
还有一次碰到不加氟压缩机可以运转,加氟就热保护,换后电容正常!
祝你好运!
1.5匹的6A多电流也不大,动态0.45MP压力也够了!压缩机停了,供电正常应该就是压缩机挂了!
原因是由于压缩机内部与空气接触时间太长了!

[ 本帖最后由 临城修理 于 2009-7-18 12:50 编辑 ]
1

评分次数

  • zt1141:电容换过依然!不敢轻易判断是压机问题!

电压太低,电流增大,过流保护器就会动作。
但是,你说的是系统高压保护动作呢,还是压缩机过流保护器动作?
液管喇叭口制作时不宜太大,铆制别压得太紧,如果易破就需要先行退火处理。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

供电电压也要考虑的,太低了自然会发热,引起电流大而停机的。190V偏低!
2

评分次数

  • 天天习字:热心助人,论坛有您更精彩!

  • zt1141:电压是低!好像不是电流大停机,觉得是过热

原帖由 aw9898168 于 2009-7-18 12:39 发表
电压太低,电流增大,过流保护器就会动作。
但是,你说的是系统高压保护动作呢,还是压缩机过流保护器动作?
液管喇叭口制作时不宜太大,铆制别压得太紧,如果易破就需要先行退火处理。
这空调客户是租户,原来的进户线太细了,租户又多,我修这台空调时带了两块表,一块数字钳表,一块指针表,一边监测电流一边监测电压,才知道电压低时电流大。但是压机停机时绝对不是最大电流时停机的,我感觉还是过热保护了,其实我换的那玩意儿是一个过流保护器,真正的过热保护应该是在压机里面吧!温度烫得手不能停留,我感觉起码有100度以上了。最大的问题是回气管没有结露----这样势必会导致压机得不到氟的运行循环制冷的效果,一定会过热。
      还有喇叭口是个问题,搞得都不敢拧了,遇到过两次这样的问题,管子像豆腐渣,可能就像是您说的要退火吧!
人生舞台,悲欢离合。情感交织,真假实虚。生老病死,茫茫人生!
原帖由 临城修理 于 2009-7-18 12:38 发表
先换个压缩机启动电容,再不行就是压缩机挂了!
我前2天碰上能运行30分钟左右,就不启动,是热保护了,冷了又可以运转,换了压缩机正常!
还有一次碰到不加氟压缩机可以运转,加氟就热保护,换后电容正常!
祝你好 ...
开始我怕是氟多了,将电流监测减到6A,氟放到了0.4,运行的过程中压力平稳!可还是保护停机,一停机低压管压力上升至1.3差一点,应该正常吧!