前几天接修一火锅店的空调.是转让后重新装修.6台5匹8台2匹机.初步看哈没啥大问题.一台明显漏F.外机接头有油迹.其余都是被老鼠咬断线.报价1000全部搞好.老板同意.就干上了.线路恢复试机.都没F .我傻了啊.徒弟报告我说打死我也不信.亲自前去所有的接头都是松的啊 .还好老板一直在场.他跳啊.我可不干啊.他又加钱.徒弟又报告有2台5匹机要我去.晓得是线路没接好.开内机.接插件都是乱插的..我晕啊.无奈.找来以前的老板.你晓得他说啥?"狗日的以前修空调修一台坏一台.一台4开门的冰柜说修不好了.我去检查后是压机烧了.你猜怎的?我可小心了.先打压.竟然打出水来.管道又不漏.
现在是修好了.好麻烦啊.你门会相信吗?
是真的啊 |
|