返回列表 回复 发帖

[求助]格力空调72柜机奇怪故障

格力空调72柜机奇怪故障。开机制热几分钟,内风机转动突然停机。红色灯闪烁。面板也无E1——E6的故障代码显示。请教各位这是什么地方的问题。谢谢大家的指导。 已经修复了。是因为缺氟引起的,我也奇怪缺氟应该高低压开关其中一个跳开,但一个开关都没有跳开。却红色灯闪烁而保护。谢谢各位!!!!!                               !!!

[ 本帖最后由 hqbwx 于 2007-12-31 19:17 编辑 ]
楼上请说详细点
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
72什么型号
内机停外机还工作吗
也许电压过低,造成突然停机

可能是保护把

你查查外机还有共电吗
还有传感器检测到的温度不够停了
查一下外机管温与内机显示板的连线,管温,再不行换显示板