法国泰康牌全封压缩机吸气压力高电流逐渐变大???

昨天修了一台冷藏展柜到现场后压缩机是全封闭泰康的启动一会后自己保护,测的工作时的低压是3KG然后慢慢低压变为4KG或者5KG同时压缩机电流不但升高到10.3安培左右时保护(应该是过热保护吧?压缩机机体特烫手)开始以为是制冷剂过多引起低压偏高放了一些后压缩机启动后电流还是逐渐提高直到保护,把冷媒放光后测的压缩机的电流为3.5A左右还在不断升高又保护,把低压单独打开启动压缩机后用手指堵住吸气口感觉吸气压力不强过几分钟手拿掉后竟然一点吸力也没有还往外喷白气。正常情况下低压会在压缩机工作是往外喷白气吗?试问大家是压机的问题吗?(压机高压没有工艺接口无法测其高压压力)
用手堵高压看看,不过向这种问题多时压机闸间短路了
路是人走出来的,只要努力总有成功的一天!
正常情况下低压会在压缩机工作往外喷白气是压缩机高压往低压泄压造成的。因为到了一定的高压时压缩机活塞往低压泄压。你要把压缩机拆卸下来检查它的高压压力是多少才高压往低压。才能判断压缩机的好坏。
换压缩机吧。
首先谢谢一二三楼的回复指教。特别是二楼起到画龙点睛的作用。昨晚终于给搞定了,压缩机没问题原因是什么啊?哈哈!冷凝器的出液管被变质的制冷剂和冷冻油的混合物堵住了,割开管子时候那几乎是成固体状态啊。清洗管路焊接后OK!今晚就离开上海回家过年了唠!