初次级的匝比是视变压器的铁芯和材质而定的,还有一个办法就是去找一个150W的工控变压器,通常其初级都有220伏或380伏的输入接线端(最好选单输入220V的),保留初级,将其次级绕组拆去不用,在拆的时候记下绕组的总圈数,如果这个变压器次级的输出最高电压是36伏,而总圈数为50圈的话,就可以计出每伏匝数比了,每伏需要的是1.38圈左右,如果你需要1000伏输出的话,则次级的绕组是1380圈,找来比较细小的漆包线绕上就可以了,通常,线径在0.15以上为好,在确定线径的时候要先计算一下铁芯窗口所能容下的最大圈数.另外,在绕制时要注意初次级的绝缘和次级与铁芯的绝缘.完成后浸漆烘干就能用了. |
-