海信变频空调维修实例

机型:KFR-2701GW/BP
故障现象:不定时开关机
故障原因:从对室外机安装位置观察,在邻室外机的地方分别安装着380V的变压器、有线电视和电话的接线盒,这些特殊的高频散射的电磁波组合在一起,构成了一个强大的信号干扰源,使得整机CPU始终不能正常地传输信号,整机的工作状态也就处于一种不正常的工作状态。而遥控器无意中的位置,使室内机能够接收到正常的信号,克服干扰,正常工作
检修方法:用户自夏天安装以来,总是出现不定时开关机现象。多次上门更换显示屏、内外机板、遥控器均无效。偶然发现将遥控器放在某一特定位置后,空调运行正常
机型:KFR-7208LW/D
故障现象:压机声音异常且运行不足三分钟就停机
故障原因:经分析可能有三种情况:
一、压机卡缸,电流过大造成保护;
二、交流接触器不良,导致电流过大;
三、安装原因,导致压机噪音异常
检修方法:试机检测,调节空调器到制热方式,外机运行听到氟利昂进入室内机,况且压机运行声音大,利用钳型电流表检测有25A,而运行的最大保护电流为17.6A,出现压机保护,更换交流接触器后,试机故障依旧,故障检测无任何故障,怀疑是压机卡缸,但又因是刚安装的机器,故又怀疑是安装原因,又仔细检测,线路是否插正确,确认无误,然后检查高,低阀未打开,导致压机异响电流过大保护.
机型:KFR-3201GW
故障现象:室内机噪音大,嗡嗡交流声
故障原因:一、安装原因:a室内机未紧导致机体与挂墙板共振,b空气过滤网未卡好;
二、机器本身原因:a贯流风扇重心偏离造成,b内风扇破裂, c电机轴承不良导致
有交流声,d变压器交流声;
三、人为原因,
四、墙体结构问题,实心墙和空心墙。
检修方法:询问用户的使用情况,得知刚安装并且是刚搬进来住,然后开始试机,乍一听是内风扇电机的交流声,按照维修原则,先检查室内机是否挂紧,过滤网卡好,确认一切正常后,然后再仔细听这种响声,怀疑是内风扇电机交流声,但换上新风扇电机后,仍有嗡嗡声,而且现象依旧,更换变压器也无济于事,不经意间,碰到联机管发现有轻微振动,顺势按住墙侧耳听,瞬时声音全无,这才发现是用户的空心墙导致墙体与管路共振。引起共鸣,调整。
机型:KFR-3301GW
故障现象:整机不通电
故障原因:遇到整机不通电的情况,首先查看有无掉线、断线,经查看,无此现象;然后用万用表查输入电压为220V,正常;查内机变压器无损坏,内机板保险丝熔断,热敏电阻烧坏,分析造成此故障的原因,可能是因为电压超过250V所致,同时也可能造成整流器损坏,如果7805稳压块高出5V以上,电脑块也可能损坏。
检修方法:为用户更换新内机板后,机器工作正常。

海信变频空调维修实例

机型:KFR-5001LW/BP
故障现象:内机不工作
故障原因:根据用户反映故障,因是新装机估计不是大问题。上门检查,开机显示屏有显示,观察显示屏发现压缩机显示频率没变化,查看外机,开始外风机还转,但过一会儿就停,用手摸高压管,没有温度变化,怀疑压机没工作,用遥控器传感器切换键打开检测自诊断,故障显示“5”为通讯故障,检查内、外机信号线与地线有12V电压,证明内、外机信号正常,再次使用自诊断,故障显示“28”为功率模块保护,由此确定故障在外机模块上。
检修方法:打开外机后,经查看发现外机滤波板与模块信号线脱落,接好信号线,试机一切正常。
机型:KFR-3501GW/BP
故障现象:开机后,短时间工作后,外机不运转。
故障原因:该机自装机使用一段时间后,用户反映制冷效果不好,试机检查发现开机几分钟后,外机不运转,外机运转时测压力正常,工作电压电流无异常,停机后外机又开机,但运转几分钟后外机又停,故障检测有时报过冷保护,所以测内机管温阻值在25摄氏度时大约50kΩ,明显偏大。且与原机传感器外形有差异,更换内机管温,试机后正常
机型:KFR-5001LW/D
故障现象:遥控不开机
故障原因:用户反映空调用遥控器不能开机而该遥控器在别的空调(同一型号)则工作正常,故怀疑为显示屏故障,更换显示屏,这时观察空调器工作正常,发现有盏日光灯,且光线特别强烈,关掉其中任何几盏,光线减弱后,则遥控器工作正常,全打开后,则遥控器失灵,反复试过几次均如此,与用户协商,减掉几盏日光灯,空调器工作正常。
机型:KFR-26G/W×2
故障现象:噪音大
故障原因:室外机蒸发器污引起过热运行,产生噪音。
检修方法:开始运行时噪音正常,20-30分钟后噪音逐渐增大,初认为是室外机内部管路振动引起,用橡胶泥固定后,开机声音减小,但运行一段时间后,又逐渐增大,断开外机风扇电机插头,声音明显减小,更换后试机,仍然是运行一段时间后噪音逐渐增大,仔细观察外机工作环境,清理室外机蒸发器后,试机噪音消除

海信变频空调维修实例

机型:KFR-45LW
故障现象:打制冷制热模式都制热
故障原因:都制热说明四通阀总是上电状态,测量内端子排、内机已给四通阀上电,故怀疑为内板坏,更换电脑板故障依旧。再次测量四通阀线圈仍有交流220V电压,说明电是由端子排或连机线上传到四通阀上的,断开连机线测量端子排无短路现象,说明是连机线问题,测连机线时发现风机线与地线之间电阻为0、四通阀线圈与地线之间亦为0,说明问题就在连机线上,检查发现连机线被老鼠咬坏
检修方法:重新接好线,包扎好后试机正常
机型:KFR-3301GW/BP
故障现象:开机跳闸
故障原因:此空调购买时间不算长,此前一直用的很好,最近通上电源,一开机就跳闸,为了确定是外机原因,还是内机的原因,把联机线断开,确定是外机的原因后,再检测模块,大板,整流硅桥,用万用表测3分钟硅桥开路,是造成开机跳闸的主要原因。
检修方法:更换整流硅桥,再试机。
机型:KFR-5001LW/BP
故障现象:制冷效果差
故障原因:上门检查机器运转,但一直工作在低频段,检查电源213V正常,出口温度18度,进口温度24度,运转电流6A,制冷运行压力0.5MPa,强制高频不启。定频工作运行压力0.4MPa,制冷剂不缺少。这时把排气温度传感器拔出排气管,试机机器进入额定频率运行9.5A。运行压力0.3MPa,更换外机排器传感器,机器工作正常,制冷效果正常。
检修方法:更换排气温度传感器
机型:KC-19/A
故障现象:开机制热前几个小时工作正常,到后来制热极差,出风口不热,室内机显示屏上室外温度有时显示零下16度。
故障原因:此机器安装在一楼,四周是树林,而且室外机固定在北边墙上,当外界温度较低,湿度较大时,长时间开机制热,由于每次除霜不能彻底,导致室外机结冰,直到将整个外机冷凝器包围,位于空调背部的室外温度传感器一方面被冰块包裹,另一方面当泠凝器背部被冰堵塞后,外风扇转动时后面没有进风,在风扇叶背面两边形成涡流,更加速了冰块的凝固,使温度变得更低。室外温度传感器受以上两个方面的影响,当然显示室外环境温度在零下十几度之间。
检修方法:1、由于北边见不到阳光,气温低,最好改成在南边安装。
2、移动室外环境温度传感器位置,将它置于与固定电机支架平行的冷凝器后面,减小涡流影响。
3、改变E2PROM,使除霜时间加长。
机型:KC-19/A
故障现象:开机制热,外机运行正常,几分钟后室内还是不能送风,导致风机自动关闭,整机关断再用遥控器开机,机器不接收信号必须将接头拔下后重新开机机,机器重复以上状态。
故障原因:由于橡皮轴承内塑料壳缺油,当室内制热时,室内盘管传感器感受温度已超过冷风防止温度时,风机应以微风运转。此时可控制的电机电压较低,转矩较小由于橡皮轴承与风扇轴这间摩擦阻力大,不能促使风机转动而此时室外机还在动转室内蒸发器温度急聚上升电流增大当达到整机最大动转电流时整机关,实行保护。在保护状态下空调是不接收外界信息。这就是为什么关断后,再用遥控器开不了机器的原因。
检修方法:此种现象若不注意观察,许多我认为是室内盘管温度传感器造成的,但更换传感器甚至更换室内电脑板都不能解决问题。拆开面板,发现当制热时,室内蒸发器已很烫手,风扇早就应该开始转动,但风扇就是不转,用手稍微拔动一下风扇,就开始转动,工作正常。一旦停机再次启动又会出现上述现象。关机检查发现贯流扇叶在静止时间用手拔动明显有比较阻滞现象,拆开左边的橡皮轴承,发现轴承套内发干,严重缺油,有的塑料环发热变形,更换橡皮轴承后试机正常。
机型:KFR-2602GW/BP
故障现象:电源电压不稳定时室外机不能正常工作
故障原因:海信牌KFR-2602GW/BP和KFR-2701GW/BP型空调,在用户电源电压不稳定时,会出现以下现象:初次上电,室外机能正常工作,当时电源电压200V,随着室外机压机工作频率的提高,电源电压由200V降至180V左右;大约5分钟后,室外压机停机,室外风扇工作正常,电源电压由180V升至200V;停机后切断电源,重新上电开机重复上述现象。经检查未发现故障原因,更换室外机电控板及功率模块不能排除故障。在用户强烈不满下,试用一台KFR-2601GW/BP室外机更换KFR-2602GW/BP室外机(室内机没换),发现整机工作正常不再出现类似现象。
经仔细研究分析,发现其故障原因可能为:(1)KFR-2602GW/BP室外机电源电压检测电路中,取样电阻R33(2K)有使用功率(1/8W)偏小和只用1只2K电阻等缺陷;(2)KFR-2602GW/BP和KFR-2701GW/BP室外机功率模块通用和驱动电源采用统一模式(即经开关电源后取一路DC15VD到功率模块后分成四路)。
检修方法:(1)更换R33电阻,采用2只1K(1/4W)串联;(2)功率模块驱动电源采用四路分别输出输入,避免因电源电压降低时单路供电电压降低或供电功率不足。