空调系统进水的排除今天我给大家说说空调系统进水的排除.大家修到小偷偷了铜管的机器时,有一些机器用户不知道铜管已经被偷,而长期开机,这样系统中就进入了大量的空气和水份,还有一些空调小偷偷了铜管后遇到下雨雨水进入了系统,等等,..这时就用上我的方法了
第一步;象正常时一样的加氟,(如果你已经加了氟的话就不要放了,里面有水份也不怕,)加好了后把氟里昂收到外机
第二步:把高压管连在外机上的那一头取掉,(低压管不动他)
第三步:找一个冻库用的过滤器,把里面的硅胶倒出来.换成无水氯化钙,(用纱布包好)
第四步:把我们改装后的过滤器串在高压管中,让空调正常运转(制冷状态)过一个小时把过滤器取下来看一下,吸水状态如何.在这一部分重要的是要把高压阀门开小,把高压阀门当毛细管用,并且过一段时间要把他开大(目的是把阀门出口的冰冲到过滤器里去)
第五步:不堵了时就把他去掉,就可以收工了. |
|