- UID
- 213899
- 帖子
- 79
- 积分
- 145
- 威望
- 125
- 金币
- 2460
- 贡献
- 20
- 职业
- 空调维修
- 来自
- 江苏昆山
- 注册时间
- 2009-7-23
- 最后登录
- 2009-12-18
|
1#
发表于 2009-11-16 14:20
| 只看该作者
大家在维修的过程中可能都碰到过中央空调(分管机,吸顶机,风机盘管多用PVC排水管)的PVC排水管,因为时间久,环境脏而造成堵塞。导致內机漏水,大家可能也用嘴巴吹过。费力不卫生不说了而且效果还不怎么好。
我来告诉大家一个办法:用氟利昂钢瓶接上表管,在表管末端绕上电工胶带(水管的直径一般是20‘25和32毫米粗细自己控制)然后塞入节水盘的出水口,打开表阀让氟利昂以最大的压力排出,持续30秒左右即可把水管内的赃物排出。吸顶机可以在內机处将水管锯开吹。
注意:千万不要直接从水管的外出水口打压。原因可能大家都知道。 |
|