接修一台某公司宿舍安装的一台08年购买的1.5匹奥克斯空调,故障是不制冷,系刚刚移机,之前拆卸在阳台上放置了2个月。
首先在电源处卡上钳形表开机,加氟口接上压力表检查压力,0.45,基本正常。可是电流从5.2A逐步上升到7A左右,此时高压管和常温一样,低压管异常冰凉,有点像高低压管反向了。手摸冷凝器上半部有点热,下半部和常温差不多,外机风扇吹出来的风是上热下冷,风扇转速感觉还可以。
之前没有遇到过这样的问题,此时已经怀疑系统是不是堵了?在电话请教了萧晓峰会员后,说是将管子检查一下,检查管子才知道是铝管子,没有发现折或是瘪的现象。
只有说收氟再看看断开低压管看看能不能通。首先按正常程序收氟,先将高压阀关闭,过十几秒钟再关闭低压阀后断电。断开低压管,微开启高压阀,低压管有氟冲出来,说明压机--出气--冷凝器---毛细管--细管子(高压管)--室内蒸发器---低压管基本都是通的,整个系统应该是通的。于是再恢复管子,排空,上电,依然如此。
最后没招了,只有将氟全部放掉,断开高低压管,直接开机,感觉到压机还是有力的。再接上高压管,断开低压管,用手分别堵住低压三角阀、低压管喇叭口,使用罐子里的氟冲洗整个系统。边冲洗边拧紧低压管纳子。再来加氟,刚开始几十秒钟感觉到高压管冰凉,以为问题解决,于是继续加氟,可是慢慢就高压管不冰凉了,低压管又开始慢慢冰冷了,此时电流从4.5A逐步增加至5.3A,压力表压力在0.3,低压管已经结冰。听到低压管里面很大的异响声、震动感,高压管没有什么感觉。
这时故障基本是重现,经过氟冲洗没有得到实质性解决,我怀疑是系统进水了,毛细管处冰堵了,可是问问客户一问三不知,说有可能进水了,他有点懂空调,就像久病成良医一样,说用真空泵就能解决问题,我说真空泵只能抽出空气,并不能将水吸出来,只有只用冷库的大型干燥过滤器来接在外机高低压三角阀处循环过滤,让压缩机运行抽出水分。
不知道我这方案和思路对不对?请路过的师傅、朋友们看看,支支招。现在我下午有私事要处理,下午早些时候回来看看意见和建议。谢谢了! |