返回列表 回复 发帖
冰堵切毛细管和过滤器判不出,要切毛细管和蒸发器才能判别,要磨加一点甲淳试就好判别,不过判明一定把它和F一起抽出,再加F
哈哈!我现在都不甲醇了,朋友给了一箱,我喜欢上挂灯泡哩!
江苏常熟!18913685269
如果过一会又恢复制冷说明是冰堵,不然就是脏堵。
用甲醇。这个方法是最快的。X2
你不是焊接的毛细管口堵了吧?
脏堵可能比较大。
应该是冰堵了,要抽好真空
你不是焊接的毛细管口堵了吧?
苦海明灯 发表于 2010-9-15 01:12
毛细管口堵还能制冷两分钟吗??
学广而不精。
如果确定是冰堵的话  ,更换个干燥过滤器,反复的抽真空,加氟 再抽真空 加氟,就好了。