我见到过的一例是 制冷正常 里面的风机不转 它是风冷的 个人感觉是风机的控制线路有问题或者是测温系统有问题 但是我没有经验不敢盲目修 只能请单位另找高手修 上海制冷研究所派了2个人来修 搞了半天还是不行 我就忍不住说了 是风冷的问题吧?他们楞说不是 非要换制冷系统 先是说制冷剂实效了 换新后不行 后来又换了个过滤器(据他们说的 我看不是过滤器) 在压缩机旁边很大个的 四四方方的 搞的一身脏 后来还不行 搞到下午我有事走了 最后我没有看最终的故障零件 我个人估计还是修的风冷电路 后来修好了 但是没有原来的制冷效果好 只能达到-60多 基本能满足使用 收费好几K 反正是国家单位的 不差钱 |
-