给你几个建议
1 重新打压检漏
2 焊接前后(尤其过滤器,毛细管)氮气或高压(R22)冲洗管道
3 定量加氟(大概估计)
4 最高档位试机2小时,回到低档必须停机,且回气管不结霜(挂倒霜)。
按照这些正规方法,你的机子是不会出现此问题的。
当然如果是恶性冰堵,你还要考虑更换压缩机冷冻油。 |
|