- UID
- 6623
- 帖子
- 3639
- 积分
- 4923
- 威望
- 3903
- 金币
- 1383534
- 贡献
- 1015
- 职业
- 电气工程设计、安装 电子电器修理
- 注册时间
- 2004-10-31
- 最后登录
- 2014-7-19
|
2#
发表于 2010-10-21 16:04
| 只看该作者
本帖最后由 天涯浪子 于 2010-10-21 16:49 编辑
你对PLC好像还不了解,建议你看看PLC用户手册。
三菱FX系列PLC根据指示灯判断故障
1.面板上POWER灯不亮? 主机、I/O扩充机座、I/O扩充模块、特殊模块之正面均有一个"POWER"之LED指示灯,当主机通上电源时,LED之绿色灯亮。若主机通上电源后,此指示灯不亮,此时,请将"24+"端子之配线拔出,若指示灯正常亮起,表示FX2之DC负载过大,此种情况下,请不要使用FX2"24+"端子之DC电源,请另行准备DC24V电源供应器。 若将"24+"端子之配线拔出后,指示灯仍然不亮,有可能PLC内部保险丝己经烧断。
2.POWER灯呈闪烁状态? 假若POWER灯呈闪烁状态,很有可能是"24+"端子与"COM"端子短路,请将"24+"端子之配线拔出,若是指示灯回复正常,那请检查您的线路。若指示灯依然闪烁,那很可能PLC内的POWER板己经故障,请送修。
3."BATT?V"LED灯亮 当这个红色LED灯亮时,表PLC内的锂电池寿命己经快结束了(约剩一个月),此时请尽快更换新的锂电池,以免PLC内的程序(当使用RAM时)自动消失。 假若更换新的锂电池之后,此LED灯仍然亮着,那很可能此部PLC的CPU板己经故障,请将该部PLC送修。
4."PROG?E"LED灯闪烁 一般来说,当此红色LED灯闪时,大部份是程序回路不合理的情况较多,另一原因亦有可能是参数设定出错,或者是外来之噪声干扰导致程序内容产生变化。若您是使用掌上型书写器(FX-20P-E)建议您检查D8004,再依D8004的内容检查D8060~D8069,从D8060~D8069中可得到一个数据,此为侦错号码。欲知侦错号码内容,请参阅"三菱可程序控制器编程手册!
5."CPU?E"LED灯亮 当"CPU?E"LED灯亮时,有可能是以下几种原因所造成:
1.PLC内部有导电性的粉尘侵入
2.PLC的扫瞄时超过100ms以上(检查D8012即可知道最长执行时间)
3.通电中,将RAM/EPROM/EEPROM记忆卡匣拔下。
4.PLC附近有噪声干扰 若排除上述的问题,而"CPU?E"LED灯仍然亮着的话,此部PLC可能真的故障了,建议将它送修。
热门话题
1.我的PLC被人设定了密码,怎么办? 假若您拥有原始程序,您只要将PLC内存全部消除即可。
清除方法如下:
a.若您使用掌上型程序编程器 编程器与PLC连接后选择ONLINE模态,按GO键,屏幕会要求您打入密码,此时请您按SP键8次,再按GO键3次,如此一来,您的PLC就回复到出厂时的状态,您只要再将原始程序打入PLC即可。
b.若您使用FXN,DOS版V2.0以上版本软件 于MODE窗口中按7,5,3,再于出现的画面中选项,以上、下键选择"MEMORYALLCLEAR"再按"Enter"键,如此,PLC内部存储器将全部被清除。使用者再将原始程序写入PLC内即可。
c.若您使用FXNWindows版V1.0以上版本软件 首先将原始程序颢示于屏幕上,将PLC置于STOP状态,再于画面上功能选择列中选PLC,再选PLCmemoryclear…,跳出新画面后,将三项选项全部圈选,再按"Enter"键,画面将出现"确定"及"取消"两选择让您做决定,此时,该做决定的您,就选"确定",按"Enter"键吧!该画面若消失了,亦表示该PLC已回复到出厂时状态,您可以重新写入程序了。 |
-
1
评分次数
-
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter |
|