三晶变频器不能进入外部端子运行,停止控制模式求助

新买的三晶2.2KW变频器,键盘面板运行,停止控制正常,按照说明书把F039设定为2.0  F040设定为 1.00而无法进入外部端子控制模式,检查FWD  ,DCM接线无异常,又请一位行家诊断,效果相同。请同仁们指教。
谢谢二位热心关照,已通过售后服务解决。F003  FWD设定为73    F064  设定为0.00   V1与+10V短接,FWD与COM短接,外部端子运行模式进入。