一台香雪海132L双温冰柜蒸发器泄露,可以清楚听到冷藏室冒气声,划开铝箔原来是铁管,晕~ 看来只能盘管处理了。 对双温冰柜盘管是第一次,还好是铁管,用磁铁判断出冷藏室只有一圈,冷冻室7圈。按照这个参数用6mm铜管把铜管布好,接下来就是
毛细管,到底该用多长真是没底。测试压力的方法又太麻烦了。到网上一查有很多实例,毛细管长度在1.7~2.5m不等,由于买的毛细管很细,所以就先用1.7米试试了
开机工作两小时温度-10.5 就再没降了,摸干燥器是凉的,看来冷凝器压力低了,把毛细管换成2.5米,温度在-15左右,看来是原长度短了,但温度还是达不到要求,弄得我都没心思了,换
毛细管好麻烦(要换干燥器,加氟,换毛细管,抽真空,好浪费钱),接下来索性把毛细管换成3.5米,开机运行试机,回家睡觉了,第二天一看温度-23.5,冷藏室-4 度,冰柜已停机。盘管
成功!
成本合算 6mm铜管13米 ¥90
干燥器x2 ¥6
毛细管(1.7+2.5+3.5) ¥15
R12灌装x2 ¥26
铝箔纸 ¥8
搬运费 ¥40
共计 ¥165 收费400块 |
|