一个冰箱动系统的问题

为什么冰箱动了系统后,大部分在运行时冷凝器会一边冷、一边热(特别是600a制冷剂的冰箱)?
那是烫啊!手都不敢摸!不知道你真空拉好了吗?氟呢?
江苏常熟!18913685269
制冷剂够不够普。或者加雪种过量啦。
我相信 我能
那是烫啊!手都不敢摸!不知道你真空拉好了吗?氟呢?
139139 发表于 2011-5-31 10:53
哪里,不是烫手。只是一边热,一边凉,即就是两边发热不均匀。制冷效果还是很好。
1# 天之宇

系统怎么个动法???说来听听
氟加多或者少,真空没抽好。或者堵也有可能。
抽空不彻底
管道比例改变后,造成氟的回流速度改变了。所以氟在散热管里流动的速度也变了,就是一边冷一边热。
多半是微堵了。。。。