返回列表 回复 发帖
来学习的。。。。。。期待结果?
冰堵了,还用说吗!
要停机半小时左右放氟。重复N次方可。。。。。。。。。。
先开机将氟放至平压, 现像还是一样,并且不停机,关掉电源,过10分钟后,打开电源,听到压缩机"碰"一声,电流增大,压机不转,有时没有"碰"声,但压机不转,电流大,但停机一个小时以上,再开电源可以正常开机.由于是平压,关掉电源再放氟,到负压.现像还是一样,奇怪的是,加多点氟,压机每次能启动正常.现在不知道该怎么办好?
不知道是你没有说明白,还是我没有理解!帮不了!
朋友,肯定是压缩机效力不好了,换吧
有探子之嫌啊!
重新抽空再按标准加吧!压机没事的!
已换了冷凝器,过滤器,抽空和加氟三次了,每次并加到平压后,回气管凉,但制冷效果不好,并且压机非常烫手,约2-3小时后,压面嗡嗡响,不再制冷,压机不停,难道真的是压机排气不足.
返回列表