空调遥控关机,压缩机不仃

我家"格力窗机"用遥控关机后,压缩机任在转(工作),要关总电源.  注: 按应急开关也不停.各功能能正常使用(制冷) 请高手指教.
驱动块2003击穿,尝试更换双列直插14脚芯片,没有2003的话就是9013驱动继电器线圈,检测,,,,,,
谢谢指教.你说"9013驱动继电器线圈,检测,,,,,,".这个问题极有可能.打开主电源"压缩机"就工作.风机倒是不转的(未用遥控开机).还一现象"按应急开关没反应.不开关机.
补充一下,查一下压机继电器是否沾连!
同意楼上的看法
谢谢,再次谢谢.经检测压机继电器沾连.现正常了.   
谢谢,再次谢谢.经检测压机继电器沾连.现正常了.   
迷恋 发表于 2011-8-16 20:04
不用谢,都是同行,都有难题时。版主给我加贡献分就可以了,期待!
继电器粘在一起了
返回列表