标题:
奇怪的四通阀
[打印本页]
作者:
www.wyl
时间:
2007-7-26 01:35
标题:
奇怪的四通阀
昨天维修单位的一台5P进口柜机(好象是大金的,外文不认识) 外机进水,室外主板严重烧毁,无法恢复,给换一块市售单遥控型柜机控制板,接好所有连线后试机,用遥控打开制冷模式开机,整机启动正常,压机\室内外风机均启动正常工作,不到一分钟,发现是在制热,测四通阀电压为0V,证明控制板工作正常,难道四通阀卡死,于是给四通阀强行加220V电压,怪事出现,加电压时听到四通阀清脆的吸合声,并随即系统换向,变成制冷.反复实验几次,均是如此,加电压制冷,拆电压制热.和平常的四通阀反了,最后只好把四通阀并在压机一起,接在交流接触器上,和压机一道启动,但到冬天要拆线才能用
不知大家见到过这样的不,有没有更好的办法解决四通阀的连接问题.在此倾听各位高见!!!!!!!!!!!!
作者:
原春茂
时间:
2007-7-26 07:19
正常
作者:
qiouzhi
时间:
2007-7-26 07:28
可在四通阀的控制电路上(驱动电路之前)加一级晶体管,倒相电路便可轻松实现。
作者:
wyl
时间:
2007-7-27 09:32
谢谢版主,还有没有更简单的办法,最好不动新换的控制板,请大家发表高见!
作者:
xinfei
时间:
2007-7-27 12:15
标题:
008¥
是呀你试一 下斑竹说的 呀
有用的
作者:
502058243
时间:
2007-7-27 12:29
标题:
倒相!
将四通阀输出继电器的常开改为常闭!
作者:
wyl
时间:
2007-7-27 12:50
最好不动新换的控制板
作者:
qazwsx789
时间:
2007-7-27 21:45
加一只220v继电器。
作者:
wyl
时间:
2007-7-27 23:03
不错,是个好办法!!!谢啦!!!!!!!
作者:
g6950817
时间:
2007-8-4 10:59
路过
作者:
sxt
时间:
2007-8-4 17:46
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2007-8-4 20:22
标题:
回复 #8 qazwsx789 的帖子
好
简单:y: :y: :y: 高高高:y: :y: :y:
作者:
wodenfldfwb
时间:
2007-8-15 11:48
你说的可能是大金的空调,我只在大金空调上碰过着问题,当时我也是+装了一个220V继电器就OK了.
作者:
342294789
时间:
2007-8-15 18:40
对,加个220的继电器
作者:
xinfei
时间:
2007-8-23 19:08
标题:
好
作者:
baisuo
时间:
2007-8-23 22:03
压机是不是反转
作者:
465600051
时间:
2007-8-23 22:44
路过.学习了
作者:
zhouxiaojunhr
时间:
2007-8-24 21:23
8楼说得对
作者:
7910077
时间:
2007-9-20 11:40
标题:
照楼主说的做啊
或加个220V的继电器
作者:
weixinting
时间:
2007-9-22 12:37
还是6楼的办法简单
作者:
nysy
时间:
2007-9-22 16:26
这方法不错