Board logo

标题: 奇怪的四通阀 [打印本页]

作者: www.wyl    时间: 2007-7-26 01:35     标题: 奇怪的四通阀

      昨天维修单位的一台5P进口柜机(好象是大金的,外文不认识)  外机进水,室外主板严重烧毁,无法恢复,给换一块市售单遥控型柜机控制板,接好所有连线后试机,用遥控打开制冷模式开机,整机启动正常,压机\室内外风机均启动正常工作,不到一分钟,发现是在制热,测四通阀电压为0V,证明控制板工作正常,难道四通阀卡死,于是给四通阀强行加220V电压,怪事出现,加电压时听到四通阀清脆的吸合声,并随即系统换向,变成制冷.反复实验几次,均是如此,加电压制冷,拆电压制热.和平常的四通阀反了,最后只好把四通阀并在压机一起,接在交流接触器上,和压机一道启动,但到冬天要拆线才能用
      不知大家见到过这样的不,有没有更好的办法解决四通阀的连接问题.在此倾听各位高见!!!!!!!!!!!!

作者: 原春茂    时间: 2007-7-26 07:19

正常
作者: qiouzhi    时间: 2007-7-26 07:28

可在四通阀的控制电路上(驱动电路之前)加一级晶体管,倒相电路便可轻松实现。
作者: wyl    时间: 2007-7-27 09:32

谢谢版主,还有没有更简单的办法,最好不动新换的控制板,请大家发表高见!
作者: xinfei    时间: 2007-7-27 12:15     标题: 008¥

是呀你试一 下斑竹说的 呀
有用的
作者: 502058243    时间: 2007-7-27 12:29     标题: 倒相!

将四通阀输出继电器的常开改为常闭!
作者: wyl    时间: 2007-7-27 12:50

最好不动新换的控制板
作者: qazwsx789    时间: 2007-7-27 21:45

加一只220v继电器。
作者: wyl    时间: 2007-7-27 23:03

不错,是个好办法!!!谢啦!!!!!!!
作者: g6950817    时间: 2007-8-4 10:59

路过
作者: sxt    时间: 2007-8-4 17:46


作者: jinqilinzhilen    时间: 2007-8-4 20:22     标题: 回复 #8 qazwsx789 的帖子

简单:y: :y: :y: 高高高:y: :y: :y:
作者: wodenfldfwb    时间: 2007-8-15 11:48

你说的可能是大金的空调,我只在大金空调上碰过着问题,当时我也是+装了一个220V继电器就OK了.
作者: 342294789    时间: 2007-8-15 18:40

对,加个220的继电器
作者: xinfei    时间: 2007-8-23 19:08     标题:


作者: baisuo    时间: 2007-8-23 22:03

压机是不是反转
作者: 465600051    时间: 2007-8-23 22:44

路过.学习了
作者: zhouxiaojunhr    时间: 2007-8-24 21:23

8楼说得对
作者: 7910077    时间: 2007-9-20 11:40     标题: 照楼主说的做啊

或加个220V的继电器
作者: weixinting    时间: 2007-9-22 12:37

还是6楼的办法简单
作者: nysy    时间: 2007-9-22 16:26

这方法不错




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0