Board logo

标题: 紧急!!!一台海尔71柜机,出现不规则停机 [打印本页]

作者: 疯狂石头    时间: 2007-7-30 13:28     标题: 紧急!!!一台海尔71柜机,出现不规则停机

机器设定20度,工作一会外机停止工作,
作者: 李san    时间: 2007-7-30 14:16     标题: 回复 #1 疯狂石头 的帖子

内机管温坏了
作者: wbc1975    时间: 2007-7-30 14:53

用电流表测一下是不是过流保护,再看看是否漏胺,漏胺的直观判断就是接在外机两个管头是不是有结露,若有基本正常,若过流保护先清洗一下散热片,一般都能解决,顺便把胺罐挂上去,就说加胺,比较好收钱
作者: wbc1975    时间: 2007-7-30 14:55

忘了告诉你,看一下电源电压是不是太低
作者: jinqilinzhilen    时间: 2007-7-30 15:50     标题: 回复 #1 疯狂石头 的帖子

查检测元件,同意2楼
作者: zyb-jd    时间: 2007-8-1 22:21

出故障时看内机灯闪情况,是不是代码指示?
作者: 7910077    时间: 2007-9-20 12:35     标题: 有没有出现什么代码

换传感器
作者: 冷静浪子    时间: 2007-9-22 20:38

测下电流电压是否在正常范围内呢?是代换一下管温




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0