一,对于泄漏故障一般发生在毛细管,焊接点、蒸发器等处;而堵塞一般发生在毛细管、干燥过滤器、焊接点等处。
二,观察泄漏处会有油污,泄漏部位两边不会有明显的温差;而,堵塞部位两边会有明显的温差。
三,泄漏时,蒸发器上的霜或结霜比正常时要少甚至没有;堵塞时,蒸发器 上没有霜或露。
四,空调泄漏时,蒸发器内制冷剂流动声断或有微弱的流动声;而堵塞时,蒸发器内完全没有制冷剂的流动声。
五,空调泄漏时,压缩机排气管温度高,但随着泄漏啬而降低,而堵塞时,排气管的温度上不去。
六,空调泄漏时,系统平衡压力比正常压力低;而堵塞时,系统高低压力不平衡。柯国金
作者:
傻小子
时间:
2007-10-23 19:51
学习了。
作者:
wuyachun8
时间:
2007-10-24 21:46
作者:
cxinfei
时间:
2007-10-26 19:26
好!
作者:
不起眼
时间:
2007-10-28 17:36
够详细的~
作者:
wxd180
时间:
2007-12-13 13:32
好经验
作者:
笨笨乐
时间:
2007-12-13 14:50
学习了
作者:
jhtcomhappy
时间:
2007-12-13 20:33
作者:
王永胜
时间:
2007-12-14 19:14
不错不错,有道理啊
作者:
hqt26
时间:
2007-12-15 10:46
好
作者:
携手天涯
时间:
2008-1-17 14:27
领教了~!~~~ 3Q
作者:
赵红素
时间:
2008-1-17 17:18
学习
学习
作者:
杨伦
时间:
2008-2-19 01:41
很好
作者:
jhtcomhappy
时间:
2008-2-20 13:42
值得学习了呀~~``
作者:
元春
时间:
2008-2-23 19:09
作者:
书宝
时间:
2008-2-23 19:28
辛苦了!
作者:
火星使
时间:
2008-2-24 18:18
作者:
都市浪子
时间:
2008-2-25 20:46
好谢谢了
作者:
袁伟
时间:
2008-5-7 18:36
作者:
xinfei
时间:
2008-5-8 15:01
DGGFHFL
作者:
xiedaiping2808
时间:
2008-5-9 16:06
如果是夏天,气温不超过30度,可以观察小阀的结霜情况,小阀有霜,说明制冷剂少,有泄漏,如果有霜,等会化掉,然后有结霜,说明有堵,还有就是用压力表观察
作者:
xiedaiping2808
时间:
2008-5-9 16:07
如果是夏天,气温不超过30度,可以观察小阀的结霜情况,小阀有霜,说明制冷剂少,有泄漏,如果有霜,等会化掉,然后有结霜,说明有堵,还有就是用压力表观察