标题:
三菱PSH-2JJ空调制冷效果差
[打印本页]
作者:
杜兵
时间:
2008-1-19 13:12
标题:
三菱PSH-2JJ空调制冷效果差
经测运行电流为9.8A,系统运行压力 为0.53MPA,观察室内蒸发器上半部干燥无水迹,根据电流偏大 ,出风温度偏高,蒸发器上半部干燥,推断可能是蒸发器堵塞。查该蒸发器 (四进四出)上端一级进口封死,造成制冷差。排除堵塞后,运行电流为9.5A,运行压力为0.56MPA,出风温度12度,故障拔除。 番树荣
作者:
杜兵
时间:
2008-1-19 13:26
标题:
三菱PSH-2JJ型空调制冷效果差
查电源电压正常,运行电流为10.2A,系统运行压力 为0.5MPA。压缩机运行时抖动,运行一小时后,自保停机,室内机面板18灯,29灯亮。分析 29灯亮为室外机故障,且运行电流偏大 ,怀疑系统 有堵。查室外机冷凝器进口过滤器堵,排除后测运行电流下降 至8.9A运行压力 为0.53MPA,出风温度12度,正常 。潘树荣
作者:
杜兵
时间:
2008-1-19 13:35
标题:
三菱PSH-2JJ空调制冷效果差
行电流为11.2A,运行压力 高压侧为1.66MP工低压侧为0,34MPA连接管高压侧温度11度,低压侧温度12度,开机30分钟后室外风机停,分析为毛细管 脏堵。更换 同规格毛细管 后抽空加氟检漏,试机正常。 潘树荣
作者:
z13881381
时间:
2008-1-19 13:40
作者:
杜兵
时间:
2008-1-19 13:43
标题:
三菱PSH-3JJ单相空调制冷差
测运行电流为10.5A, 电源电压正常 ,系统运行压力 高压侧为1.18MPA,低压侧为0.34MPA,连接管高压侧温度12.4度,低压侧温度13度。分析为系统 缺氟 。检清漏补焊抽空加液后,试机,测得运行电流为12.4A,出风温度10度,系统 运行压力 高压侧为1.79MPA,低压侧为0.43MPA,连接管高压侧温度12.9度,低压侧温度4.8度,故障排除。
以上各例,具有一定的普遍性, 通过 将电源电压、运行电流,运行压力 ,环境温度与进出风口恐怕降压、高低压侧温度与正常机组进行对比 ,从而快捷地判断出故障原因及部位。在实际检修中真正涉及主机 ,主板的的故障所占比例较小,只要多记录原始数据 ,多分析多对比 ,多询问细查,想念可以积累一些实用有效的维修经验。 潘树荣
作者:
杜兵
时间:
2008-1-19 13:46
标题:
2008-1-19 13:48
现在 修制冷?
作者:
韩智勇
时间:
2008-1-19 14:03
现在谁还用制冷?
作者:
zhjipi
时间:
2008-2-26 23:44
咋的同一机型的故障排除后的电流和高低压不同啊?瞎编的吧?
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0