Board logo

标题: 海尔-32空调求助 [打印本页]

作者: huanggang291    时间: 2008-1-26 18:07     标题: 海尔-32空调求助

室外机风扇坏,换上后制热效果不好侧压力加到15kg室内出风口还是感觉凉风。外机粗管烫手。室外风机工作一会就听。不住是什么原因。望各位师傅指点。谢谢!
作者: liyuanwu1314    时间: 2008-1-26 18:12

可能加多了
作者: 李san    时间: 2008-1-26 19:58

把外风机接到压缩机线上 加氟压力应该在19-22间  最好同时看电流加   稳定后把风机还原
作者: 志勇维修    时间: 2008-1-26 22:46

氟嫌少,要加到20KG压力。
作者: HUY    时间: 2008-1-27 09:48

请检查管路,有无节流?四通阀是不是半开半闭?再加R22,首先,在制热程序,去掉电磁阀,去掉室外风扇,加制冷剂,室外粗管压力0.25MPA左右,与当地温度有关,摸冷凝器温度,当温度最高时,停止加R22,