标题:
大家有没有遇到过
[打印本页]
作者:
神雕
时间:
2008-3-29 21:46
标题:
大家有没有遇到过
很久的事了(大概有两年多了吧),有个顾客叫我去安装一台3P柜机,到那一看还是新机’顾客说是抵帐的,于是安装,谁知最后试机时发现管子接头有漏且接头有问题(说实在的,他这个抵帐的空调质量真的很差),没办法,收氟换接头吧,谁知氟还没收完哩,就听见外机里面“嘭”的一声,接着‘雾气腾腾’的,漏了!等会儿没多大气时打开外机发现高压管爆了!唉,啥质量!没办法,又跑一趟拿焊具加氟吧!唉。。。。。。。。。
作者:
深海之蓝
时间:
2008-3-29 21:52
不会真那么倒霉吧?
作者:
caidianzhuanxiu
时间:
2008-3-29 21:54
标题:
回复 1# 的帖子
呵呵,找麻烦了
作者:
神雕
时间:
2008-3-29 21:55
原帖由
深海之蓝
于 2008-3-29 21:52 发表
不会真那么倒霉吧?
可不是吗?这可是真事!
作者:
fxzl102
时间:
2008-3-29 22:12
我可没见过如此差的机!用了12年的机也不至于这么差劲!
作者:
zhchunlin030
时间:
2008-3-30 10:29
哈哈,LZ真是运气不好,但这样可以多收钱啊
作者:
韩智勇
时间:
2008-3-30 13:52
少见!
作者:
钟生飞
时间:
2008-3-30 20:51
收氟的时间太长,制使高压过高,涨破了管道
作者:
假黑马
时间:
2008-3-31 00:55
这种机子我见过,没敢装。就在栗阳,只敢在乡下买。
作者:
成森林
时间:
2008-3-31 08:17
收药水怎么会爆高压管呢?是否关错阀或弄错什么呢?
作者:
占华
时间:
2008-3-31 08:28
收药水怎么会爆高压管呢?
作者:
baisuo
时间:
2008-3-31 08:33
少见,收气炸管
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0