标题:
山特UPS
[打印本页]
作者:
常乐电器
时间:
2008-4-1 10:23
标题:
山特UPS
山特UPSTG500开机半小时后就自动关机,有什么办法让它长期工作.
作者:
陈聪
时间:
2008-4-1 10:35
在逆变状态下吗?
作者:
小中山
时间:
2008-4-1 11:19
电池正常吧!负载过重吗?
作者:
常乐电器
时间:
2008-4-1 11:33
在逆变状态工作30分钟左右就自动关机,再开机又重复这样,电池100AH的,这好像是CPU程序的原因,不知有什么办法取消这一定时功能
作者:
常乐电器
时间:
2008-4-1 11:34
负载在100W以内
作者:
hxm1956
时间:
2008-4-5 20:00
介绍详细吗,我们好帮你。
作者:
hxm1956
时间:
2008-4-5 20:09
介绍详细吗,我们好帮你。
作者:
常乐电器
时间:
2008-4-7 16:50
谢谢大家,找山特维修部说是因为软件的原因,没办法的,
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/)