标题:
3P华宝空调为什么开几分钟压缩机就热内保护
[打印本页]
作者:
周南帅
时间:
2008-4-23 19:09
标题:
3P华宝空调为什么开几分钟压缩机就热内保护
我刚换上的压缩机`,排空`加 F ``几分钟压缩机很烫`, 压缩机就内保护咯``开始+ 4个压力, 工作压力慢慢上升``电流也上升`,我就放点冰种出来`,`,还是保护咯`
过了一天我去开机``工作压力1.5左右,电流11A左右, 慢慢压力上到3.2 , 电流13A左右, 10分钟压缩机就 内 保护咯```
额定电流12.9A
5555555高手们`````是怎么回事啊``帮帮解决咯啊```
作者:
李云66
时间:
2008-4-23 20:11
工作五分钟放掉一些氟,保持额定电流。此故障应该是充氟过量。换压缩机后充氟最好用称称一下钢瓶,定量加氟会更好。
作者:
zqxl.pwq
时间:
2008-4-23 20:46
会不会是管路堵塞!
作者:
殷建东
时间:
2008-4-23 20:58
维修已经损坏了压缩机的空调,应该查明一下是系统引起的,还是外在原因造成的,在换压缩机的同时也将系统毛细管换了,能使压缩机过温的第一杀手就是毛细管,如果四通阀串气压缩机上温不会那么快。
作者:
吴晓刚
时间:
2008-4-23 21:08
4#朋友说得对
作者:
周南帅
时间:
2008-4-23 21:12
标题:
回复 2# 的帖子
但是我放咯```` 第二天去检查`开机 工作压力1.5左右,电流11A左右, 慢慢压力上到3.2 , 电流13A左右, 5分钟左右压缩机还是 内保护咯```
作者:
周南帅
时间:
2008-4-23 21:13
标题:
回复 2# 的帖子
但是我放咯```` 第二天去检查`开机 工作压力1.5左右,电流11A左右, 慢慢压力上到3.2 , 电流13A左右, 5分钟左右压缩机还是 内保护咯```
作者:
周南帅
时间:
2008-4-23 21:19
标题:
回复 4# 的帖子
毛细管`前的滤网查过,干净`, 这机无四通阀的```
坏压缩机为卡死咯`
作者:
维修涛涛
时间:
2008-4-23 21:28
是不是管道有水分,杂质
作者:
志勇维修
时间:
2008-4-23 21:44
可能少冷冻油,压机润滑不良,还有电压低,也会发热保护。
作者:
兰鑫
时间:
2008-4-23 21:59
是系统有堵塞了
作者:
殷建东
时间:
2008-4-24 00:15
搂主,既然没有四通阀,那是单冷机,过滤器是干净的,不能证明毛细管没有问题,原因是毛细管结腊,使孔径变小流量不对,换了吧。
作者:
付磊磊
时间:
2008-4-24 20:17
最好好好检查毛细管
作者:
陈守柱
时间:
2008-4-26 09:37
这种情况很可能是压缩机线圈问题,还有电流慢慢升高是不是哪里散热不好?
作者:
陈守柱
时间:
2008-4-26 09:40
在看看压缩机吸排气有没有问题?
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0