Board logo

标题: 热压模的温度控制, [打印本页]

作者: 罗志龙    时间: 2008-5-9 11:03     标题: 热压模的温度控制,

一台四柱压机做实验用的,压台和活动平台上下压模内装有电加热装置,发热源用的是电阻式电热管,现要求控制温度正负在1度的温差内自动恒温.控制技术难点,有电热管断电后的余热,周围的环境温度,电热管的功率调节
作者: 烂泥    时间: 2008-5-9 22:18

用调节器进行PID控制,精度可以控制到0.1度或更低(视调节器精度)。
作者: 罗志龙    时间: 2008-5-23 18:27

原帖由 guanhaihui 于 2008-5-9 22:18 发表
用调节器进行PID控制,精度可以控制到0.1度或更低(视调节器精度)。
谢谢!我用XMTA-3000温控器,解决了正负1度的自动恒温问题.已达到了最终目的,并且效果良好.





欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0