标题:
老华宝73柜机
[打印本页]
作者:
水里的鱼
时间:
2008-6-17 20:24
标题:
老华宝73柜机
一插上电就外机就起动。内机没有风。控制板好控制内机
作者:
韩智勇
时间:
2008-6-17 20:38
很明显是控制部分有问题
作者:
水里的鱼
时间:
2008-6-17 20:57
我换了控制板和主板,还是一样。请大家帮帮忙
作者:
韩智勇
时间:
2008-6-17 21:01
外机接触器检查了吗?
[attach]54735[/attach]
作者:
韩智勇
时间:
2008-6-17 21:04
只能是外机接触器粘连![attach]54736[/attach]
作者:
水里的鱼
时间:
2008-6-17 21:09
外机接触器。我断电时量了。好的。我在这里先谢了。
作者:
志勇维修
时间:
2008-6-17 21:20
检查控制接触器线圈的反向器,或控制管有没有击穿。
作者:
韩智勇
时间:
2008-6-17 21:30
要是接触器是好的那还是控制的问题,应该顺着控制部分查,可以把接触器的控制线从线路板上断开,然后另外给它供一个电压,看接触器是否能正常吸和?问题只能是在外机,不可能在内机,因为内机还没开启,外机就工作,内机还没给接触器吸和电压,而外机工作,只能是接触器坏.[attach]54741[/attach]了.
作者:
水里的鱼
时间:
2008-6-17 21:53
是单相的。有快化霜板。我去按你的方法去查。
作者:
水里的鱼
时间:
2008-6-17 21:55
我两交个朋友好吗 。不知你愿意吗
作者:
韩智勇
时间:
2008-6-18 20:15
可以呀![attach]54904[/attach]
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0