海尔空调奇怪故障求助
[打印本页]
作者:
baisuo
时间:
2008-6-21 21:29
标题:
海尔空调奇怪故障求助
一台海尔空调KFRd-120LW/C(F)开机不到一分钟停机显示E3,仔细查看此机漏氟.抽空加氟.开机还是工作一分钟停机不过没有E3了外机停内机不停,大约5分钟后外机起动,有是不到一分钟外机停,周而复始不知何故.我代换了内外机的所有传感器,还是一样.请高手指点,谢谢了.
作者:
火星使
时间:
2008-6-21 21:35
工作一分钟停机抽空加氟能完成?
作者:
马长顺123
时间:
2008-6-21 21:51
E3是室外机环温传感器故障,把他换一下。
作者:
baisuo
时间:
2008-6-22 07:13
我是按住接触器加的氟.室外的两个传感器都更换了.还是一样,急啊
作者:
324019891
时间:
2008-6-23 14:49
短接低压开关如何?