Board logo

标题: 分体空调的简易抽空法 [打印本页]

作者: fhw2118    时间: 2008-7-18 17:59     标题: 分体空调的简易抽空法

在上门维修空调时,常常需要对制冷系统抽空。由于高空作业难以使用真空泵,在多年的维修
中,我总结出一套不用真空泵,即用制冷剂排空的简易方法。
打开两阀门,把细管卸掉,把加气管上好.用手赌住细管头开机,观察细阀无气体冒出时加气.停机.看压力上零后<就是两头有气体排出时>开机,停止加气,重复一次.最后一次加气不要停,然后迅速上上细管,捡漏开机,就ok了.
有人问开机是多余的,这种想法是不对的,因为毛细管一般都作在室外机,不开机,不重复排不净.其实这样排也不浪费冷气.

[ 本帖最后由 fhw2118 于 2008-7-18 18:01 编辑 ]
作者: 969459985    时间: 2008-7-18 18:15

我汗!居然还用这种方法! 笨!!!!!!!!!!!
作者: hzeping    时间: 2008-7-18 20:52

谢谢楼主分享.看来二楼的师傅还有更妙的招,不妨说出来给我们学习学习嘛.?
作者: 江东维修    时间: 2008-7-18 21:05

我认为这种方法也不能排净空气(不管是内机还是外机).用手堵住细管再开机运行,时间一长压力表肯定是显示负压,一松手,空气又进去了,等于没排空,如果时间太短,压力表上显示压力为0的话,空气是肯定排不净的,所以我认为这种方法并不可取.
我一般是浪费点制冷剂,内外机用制冷剂排空,这样的话,没后顾之忧.
作者: 蓝天电器    时间: 2008-7-19 22:18

我同意四楼的意见
我也是这样操作的目前还没有发现出问题的
作者: hzeping    时间: 2008-7-26 21:24     标题: 回复 4# 的帖子

看来四楼的师傅误解了楼主的意思,请看看:""打开两阀门,把细管卸掉,把加气管上好.用手赌住细管头开机,.看压力上零后<就是两头有气体排出时>开机,停止加气,重复一次.最后一次加气不要停,然后迅速上上细管,捡漏开机,就ok了.""
观察细阀无气体冒出时加气.停机,这不就是用雪种排空吗?




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0