Board logo

标题: 格力空调2P 低压管结冰?? [打印本页]

作者: xiejiale    时间: 2008-8-3 15:28     标题: 格力空调2P 低压管结冰??

挂机,2P ,不是雪种太多了,我检查过.不知道什么原因.是不是毛细管塞了?还是压缩机问题??外连接管折了不关事吧!!?
作者: baisuo    时间: 2008-8-3 19:08

1查回风是否畅通。2气管有无折扁。3查冷媒是否够。
作者: 324019891    时间: 2008-8-3 21:55

是制冷剂没有完全蒸发,主要查回风和分液管件
作者: 陈玉锋    时间: 2008-8-4 10:52

查连接管有没有地方折扁
作者: 韩智勇    时间: 2008-8-4 20:26

内风机转速正常吗?内机过滤网脏吗?
作者: 牛B大了    时间: 2008-8-5 23:57

蒸发器有什么现象
有时候蒸发器里面脏是看不大出来的
作者: 云在飘    时间: 2008-8-7 22:55

制冷效果怎样?是不是室温巳降得很低了!
作者: 来只北方的狼    时间: 2008-8-11 13:24     标题: 回1

回气管扁有很大关系在看看吧
作者: 三毛维修    时间: 2008-8-14 12:46

“回气管扁有很大关系在看看吧”
作者: 天空空    时间: 2008-8-14 13:52

5楼说的对,内机风机
作者: xiedaiping2808    时间: 2008-8-14 21:59

我昨天就修了一台跟你一样的毛病,是主人自己装的,,他说管子是好的,没有扁,那我看低压压力0.3P,电流是7A,我说你机子大管肯定有扁,我叫他取下内机检查,果然是接头处扁得很厉害,我重新焊好,一切正常
作者: 葛正义    时间: 2008-8-14 22:01

内机脏或风扇未转 回气管有折弯
作者: haoda    时间: 2008-8-14 22:40

原帖由 baisuo 于 2008-8-3 19:08 发表
1查回风是否畅通。2气管有无折扁。3查冷媒是否够。

作者: 熊金鹏    时间: 2008-8-18 16:09

1.看看回气管有无折扁,
2.室内机风机运行正常吗?
作者: 万友制冷    时间: 2008-8-18 22:45

检查压 力    清洗蒸发器
作者: 志勇维修    时间: 2008-8-20 23:10

风叶脏,也会导致低压管结冰。(挂机)

[ 本帖最后由 WZY7197@yeah.ne 于 2008-8-20 23:12 编辑 ]
作者: 527375437    时间: 2008-8-26 17:35

内风机转吗
内机过滤网脏




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0