标题: 窗机加氟 [打印本页]

作者: 钟生飞    时间: 2008-8-12 19:38     标题: 窗机加氟

一台窗机压机上的高压管漏,焊好后抽空加氟,可他的工艺管在过滤器上,是高压端,氟加不进。最后我想了一个办法,把装氟的罐子放进装满开水的盆子里,只一会儿就OK了,不知你们有么好办法
作者: 万友制冷    时间: 2008-8-12 20:31

你这样做也行  不过很危险  要是氟瓶有 一点问题  后果可想而知  最好多的办法 就是在低压管 焊一个工艺管 接上压力掉   这样比较安全   加氟也很方便    也不浪费
作者: 云在飘    时间: 2008-8-12 22:38

楼上的说得对.修理活可千万注意安全哟!
作者: 江东维修    时间: 2008-8-12 23:03

LZ的方法不可行.窗机加氟一般用的方法是2楼说的,在低压端的管子上焊个工艺管.抽空,加氟,都方便.而且,加氟的量能控制在准确的范围内.再者,下次这窗机出现问题,再要加氟的话,就方便了.
作者: 冷静浪子    时间: 2008-8-12 23:17

一般窗机低压管都有一个外接加F的啊只是出厂时封好了你没有注意看吧怎么会想到加到高压去呢
作者: 324019891    时间: 2008-8-13 10:21

在低压管上自己焊工人工艺阀就行了啊,加好了再封口
作者: 三和家电    时间: 2008-8-13 10:32

原机在高压有工艺口,厂家是定量加液(不用开机),俺们就需要从低压加液,安全又方便。
作者: 荣昌制冷    时间: 2008-8-13 15:05

2楼说得很专业!
作者: jiahhui    时间: 2011-6-8 09:21

路过学习了
作者: w3145    时间: 2011-6-8 10:26

哦,学习了,
作者: yhj    时间: 2011-6-9 02:54

楼主,你不会打洞啊
作者: haoda    时间: 2011-6-13 17:28

跟冰箱一样加法.........
作者: 绿缘制冷    时间: 2011-6-15 14:44

危险阿,你好采
作者: 陈辉家电    时间: 2011-6-15 21:00

楼主,悬啊,,,高手 佩服你,还是安全要紧