Board logo

标题: 冷库高压保护 [打印本页]

作者: 维修工小何    时间: 2008-8-23 14:08     标题: 冷库高压保护

冷库氟利昂加到0.4,电流到9A,为什么总是高压保护啊
作者: 假黑马    时间: 2008-8-23 16:09

氟利昂是什么型号的要加到0.4
作者: SSZZLL    时间: 2008-8-23 23:03

能否把机组型号和制冷剂型号告诉我。散热系统是风冷的还是水冷的?
作者: 家电奥运    时间: 2008-8-24 21:31

这个我不懂
作者: SSZZLL    时间: 2008-8-30 19:03

如散热系统正常的话,你可能是R22加多了,正常工作时低压压力不会超过0.3公斤,高压压力13公斤左右。放掉一些R22试试。修好的话给我发个信息。

[ 本帖最后由 SSZZLL 于 2008-9-1 20:49 编辑 ]




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0