Board logo

标题: 春兰KFR-50 柜机回气管结霜 [打印本页]

作者: shuiyuan_1989    时间: 2008-9-10 13:02     标题: 春兰KFR-50 柜机回气管结霜

我修了两台春兰50 柜机,回气管结冰,打开面板,发现蒸发器下半部结冰,上半部无凉感,开始以为蒸发器脏了,清洗后故障依旧,怀疑蒸发器堵了,结上压力表后发现压力只有3KG,测电流也比额定电流小,随后加氟至正常的压力,回气管的冰化了,空调也恢复了正常。1 _8 @9 ^& J/ C3 _    按赏常规判断,回气管结冰都为蒸发器脏、内风机坏、氟多、蒸发器堵等。可缺氟引起回气管结冰却不知怎样解释,请高手帮忙分析一下!!!!!!!: l)
作者: sunchangjun    时间: 2008-9-10 13:08

因为22的压力是4.5到5公斤如果压力低于正常压  必定结霜 或者是冰
作者: 杰子    时间: 2008-9-10 13:23

回气管压力低时,温度自然也低,结霜也不奇怪啦!
但22少多了,压力下降太多时,制冷量不足,自然没有时间结霜给你看了!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0