Board logo

标题: 也谈谈美的机的通病 [打印本页]

作者: 独自熊抱    时间: 2008-9-11 14:33     标题: 也谈谈美的机的通病

美的机大多用的美芝压缩机。但工作几年后常出现爆电容的情况。一般情况新换的电容几个月后就会再次报废。我个人的经验是加大外风机的风量。(连外风机电容一起换)。这样可以有效的减轻压缩机的负载。可以很有效的杜绝压缩机电容多次损坏的现象。
作者: 户信    时间: 2008-9-11 15:55

加大风量是能解决一些问题,我认为主要问题在系统设计上.
作者: 空调维修师    时间: 2008-9-11 19:54

美的是有设计上的缺陷。安装在阳光直射的位置经常出现压缩机过热保护。是散热的问题,可以把毛细管改短,虽然制冷效果差了点,但可以正常使用。还有经常出现在制冷的模式下制热是四通阀不能正常工作,可以取下线圈,敲打阀体或把线圈直接通电使四通阀恢复正常。本人使用过几次都可以使四通阀恢复正常。                                                                                                                                                                                                                         以上是本人维修美的的经验。如果有更好的办法。请发上来共同学习。
作者: 空调维修师    时间: 2008-9-11 21:00     标题: 美的通病

在制冷的模式下制热是四通阀不能正常工作,可以取下线圈,敲打阀体或把线圈直接通电使四通阀恢复正常。本人使用过几次都可以使四通阀恢复正常。
作者: sunchangjun    时间: 2008-9-12 10:25

谢谢分享  论坛有你更精彩
作者: 中校    时间: 2008-9-20 16:03

:Sn: :Sn: :Sn: :Sn: :Sn:
作者: 段星星    时间: 2008-9-21 14:24

:B :B :B :B :) :) :)
作者: 福旺家电    时间: 2008-9-25 12:03

:y: :y: :y: :y: :y: :y: :y: :y: :y: 谢谢长见识了
作者: 意铭    时间: 2008-9-25 12:09

领教了!!!
作者: 皓月    时间: 2008-9-25 18:44






欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0