如何安装一个简单可靠网电与发电机转换装置?

刚接触工控设备,要做一个50kw发电机与网电转换有那种方法简单可靠?

回复 1# 的帖子

很简单呀,接一个继电器就可以
有两个交流接触器互锁形式OK
不需要不间断切换的话,一刀双掷刀开关就行了。不过不能带大负荷切换,除非能找到能带大负荷切换的一刀双掷刀开关,我只是在一个进口的UPS设备上见过,可以带100KVA负荷切换。


也可以用两个空气开关切换,操作顺序是先分后合,但这两个开关要专人管理,防止误操作。这个方案简单,对开关要求不高容易实现,在大多数场合都采用。
以下画出单线图:




需要不间断切换的话,控制电路就做得复杂点,主要是考虑电源同步并网的问题。

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
原帖由 dcdqzjf 于 2008-10-13 19:24 发表
很简单呀,接一个继电器就可以
原帖由 田磊 于 2008-10-13 19:32 发表
有两个交流接触器互锁形式OK
但控制电源从哪里取? 取自发电机还是市电还是第三方电源? 电路复杂化了。
在采用双电源时,其控制电路越简单易用越好,尽可能减少因误操作或电路缺陷引起的事故。
网电有电时能自动转换,戓者有电时通知转换。
不间断转换估计比较难,大负载转换的要求较高
原帖由 家乐多 于 2008-10-13 19:44 发表
网电有电时能自动转换,戓者有电时通知转换。
网电有电时能自动转换------安全考虑,不建议这样做。

有电时通知转换------在市电端装个指示灯或蜂鸣器,用市电时断开。在发电时合上,当有市电时就会亮或响。
这个可以搞个自动的。如图:



附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
感谢超版和楼上的朋友,我的概念也是这样,但能否用原电箱的空气开关作为其中一个呢?
原帖由 家乐多 于 2008-10-13 20:43 发表
感谢超版和楼上的朋友,我的概念也是这样,但能否用原电箱的空气开关作为其中一个呢?
可以!

但要注意
两个空气开关切换操作顺序是先分后合,要专人管理,防止误操作。



最好两个开关装在同一电箱内,挂上操作警示牌。
返回列表