Board logo

标题: 电源引起空调的特殊故障(原创) [打印本页]

作者: 浙江佳创制冷    时间: 2008-10-22 15:26     标题: 电源引起空调的特殊故障(原创)

今年夏天我在帮美的装空调,遇到了一个奇怪的故障。是这样的。接到一台单相2匹柜机的安装单去装这台空调。完工后试机。通电后有正常的音乐响。开到制冷。室内工作正常当外机一启动后。室内机显示面板整个什么都不显示了。我先想到的是电的问提。先查了下230伏正常。后又找来了一台风扇试了试 也挺好的。又查了下电路有一台5匹机和这台新装的也是一条线路都运转正常。我想应该不是电的问题。又掉了根火线试还是问题依旧 :@ 。又从另一台空调上接个零线(以前有这样问题都是零线问题) 。还是以样。就怀疑外机有问题。就新拉来台外机装上。还是老毛病,难到室内电脑板不好。就到店里拿块新的换上故障还是不变。这时我门电的几个师傅都到了还是没解决。以前这样  的问题都是从新拉条零线就解决了啊。可这回从好的空调上拉零线也不行啊????????   该换的都是好的啊,思来想去还应该是电的问题。可查不出啊就打电话到总公司,公司也说是零线问题。是电的零线漂移。可这边好几台空调都是好的啊。没有别的办法了就从变压器上拉了条来。真是奇怪竟然好了。到现在还不明白。为什么其他的几太三相空调是好的。这台单相就不行啊?????
作者: 雪域金兰    时间: 2008-10-22 16:11

支持原创
作者: wst989    时间: 2008-10-22 16:25

支持,期待解决方法
作者: 浙江佳创制冷    时间: 2008-10-22 17:14

原创内容啊,大家顶啊。这样的问题一般的搞维修的是搞不好的。大家学习了就应该顶起来 :y:
作者: 韩智勇    时间: 2008-10-26 07:41

空调电源线设计时就应该用专线,应该考虑是不是电源容量不够,查看一下电源线的粗细,计算一下两台机器接一个线行不行,最大的可能就是你接的哪相火电电流低,外机一启动就保护,只有走专线才能解决问题。
作者: 浙江佳创制冷    时间: 2008-10-26 23:04

有个高人是这样说的----因为其他的三相空调正常使用的原因是他们的压缩机是三相的,控制板用的是单相,当零线虚接的时候。因为只有电脑控制板使用单像电流很微弱,是不会受影响的,当你们单相的空调却是压缩机和电脑板都是在大电流经过零线,所以这个时候的虚接的故障就显现出来了,压缩机就无法启动了,你们拿电扇试验也是因为电扇的电流太少了,根本就没有办法检测出来零线虚接的故障了。
他说的非常对,后来检察是零线锈掉了。从新接好就OK 了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0