作者: heyue1976    时间: 2008-10-29 01:14     标题: 漏电开关老跳闸

前天帮别人修了一台高压水泥泵桩机,90KW使用自藕变压器辅助启动,它就是一起动上级漏电开关就跳闸,拆掉通往电机的电线再启动就不跳闸,怀疑有漏电,于是用木杠垫起机器,拆掉接地线,还是不行,最后没办法把通往电机的线调了2相,启动还不跳闸了,高不清怎回事,望那位老师傅指点,有没有更好的解决办法
作者: 李子哥    时间: 2008-10-29 07:04

“拆掉通往电机的电线再启动就不跳闸”那么就拆掉好了……你说得不够明白呀。
作者: 王再林    时间: 2008-10-29 07:25

漏电开关跳闸,有两种可能,你所描述的是三相四线制的漏电开关,第一.电机可能存在漏电现象,或者电线有漏电的可能.第二`有可能电机的绕组三相不平衡,导致三相电流不平衡跳闸,你可以把漏电开关的漏电动作值调到最大试试
作者: 罗志龙    时间: 2008-10-29 07:46     标题: 回复 1# 的帖子

你要知道漏电开关除了在漏电的情况下会自动断电跳闸外,过电流也是会自动断电跳闸的,你说的把电机的线调了2相就不跳闸了,很容易理解,当你调了电机2相电线的时候,电机的旋转方向也随之变换了,我分析你的那漏电开关并不是因为电机漏电而跳闸,而是因为电机旋转方向不对,(也就是说电机旋转的方向与电机拖动的机械工作部分要求的方向是相反的,有可能机械定向卡死,),导致电机无法启动,当电机在瞬间启动不了的同时,系统的电流局增,瞬间超过了漏电开关的额定拖扣电流,最终跳闸
       在传动系统中,很多机械部分对电机拖动的旋转方向要求是定向的,如果电机旋转的方向不对,对系统而言,后果是很严重的!希望同行们注意!

[ 本帖最后由 罗志龙 于 2008-10-29 07:48 编辑 ]
作者: 叶阿雄    时间: 2008-10-29 08:12

三相电流不平衡跳闸,漏电开关坏也会
作者: 益斋    时间: 2008-10-29 14:12

一般是三相电流不平衡才会引起漏电开关跳闸。
作者: 朽木    时间: 2008-10-29 19:45

四楼才是真正的高手!
四楼给出的才是真正的答案!

[ 本帖最后由 朽木 于 2008-10-29 19:47 编辑 ]
作者: heyue1976    时间: 2008-10-29 23:42

漏电开关是正泰DZ20L4300,600A,启动时因为是调速电机所以基本上是空载启动,应该不是过载,因为下面还接一个250A的空开都没有跳闸,本开关是三相四线可以接单相用电,也是好的,旋转方向我用手盘动皮带轮正反都可以转,本来也想调动作阀值,但考虑到工地用电复杂,所以没动,是不是电机泄漏电流在零界点呢
作者: 千里    时间: 2008-10-30 10:15

按楼主所说,你的用电系统可能处于不严重的三相不平衡状态,要想弄清你的电机有没有问题,最好进行单独测试,检查其三相工作电流是否平衡
作者: jcgscbj    时间: 2008-10-30 14:29     标题: 回复 1# 的帖子

四楼给出的才是真正的答案!
作者: xinyudamo    时间: 2008-11-1 22:43

<于是用木杠垫起机器,拆掉接地线,还是不行>,这样的做法不可取,如果怀疑是漏电,你可用摇表测量一下绝缘就知道;拆掉地线如果机器能运行的话,那么这样肯定会存在安全隐患,造成人身触电事故。
作者: yhj    时间: 2008-11-2 02:50

四楼的哥子利害啊,佩服哟
作者: bitan    时间: 2008-11-2 12:24

四楼说的也对。但是楼主说用手可正反拨动电机,电机就没有被卡死的可能。也许是在换线时碰巧把漏电的那一根线架空,解决了漏电问题而楼主不知。漏电开关没有电流不平衡就跳闸之说,我经常用三相四线的漏电开关来接220V用,都没跳闸过。漏电开关有一特性,就是从它流出的电流必须再从它本身经过,如果少于它的设定值,在一定时间内就会跳闸。
作者: heyue1976    时间: 2008-11-3 00:21

首先感谢各位老师的指点,我已遇到2台都是这样的情况,怀疑开关是坏的吧,换了不行,我一直再想,是不是现在的漏电开关灵敏度太高,或大容量电机的漏电流有问题呢,但是它工作起来也没问题,电流都正常,电机温度也不高,
作者: 罗志龙    时间: 2008-11-3 13:37     标题: 回复 14# 的帖子

不是的,漏电开关你不要怀疑它的灵敏度,厂家生产也不会随便更改标准和参数的,可能我还有一点没有说到,那就是电机的启动电流,一般电机启动的电流是电机额定电流的4到7倍,上几十千瓦的电机,在启动时,它的启动电流和启动的时间也是有一定的关系的,还有不能忽视的传输电缆,它的截面和配线长度也是要考虑的问题!不然,当电机启动时的瞬间电流超过电缆截面的额定电流密度值时,就会导致一定的线电压损失,线电压的损失就会直接影响或增大电机的启动时间和电流.如果线电缆截面不够,启动时导致线电压损失的多少会无形的增大电机的启动电流倍数,那是有比例关系的!,那它启动电流就不是4到7倍了,漏电其实是很容易检查出来的问题,在我国三相四线制电压不变的情况下,对地漏电电阻大于5M以上就基本上算不漏电了,电压和漏电电流和电阻好象是可以算出来的,我觉得应该不是考虑的问题
作者: 13791043796    时间: 2008-11-3 13:55

期待真正原理的解释....
作者: weixinting    时间: 2008-11-4 21:33

我认为还是漏电引起的,如果不漏点,三相电流流过漏电开关电流互感器的电流之和等于零,检测电路检测不到信号电路不会动作。
作者: 朱荣清    时间: 2008-11-6 19:30

四楼分析的比较透彻,让人容易理解。
作者: 电deshize    时间: 2008-11-7 21:33

用摇表测一下电机的绝缘电阻看看是不是电机绝缘有问题。
作者: 戒色    时间: 2008-12-2 16:55

你上一个漏电开关是三相四线的可以提供相电压,下一个开关是三相的提供线电压到电机,你接上三相电机时四线漏电开关当然要跳闸了,原因是零线没有回路平衡,把漏电开关里的小线圈剪掉不用就马上开工,要不你把电机改为星接。
作者: 王再林    时间: 2008-12-20 21:30

同意20#的观点,三相四线漏电开关的工作原理就是这样,必须工作在Y接法的回路中,才能起到漏电保护的作用.
作者: 令克棒    时间: 2009-2-22 16:15

说的有道理,支持!支持!
作者: 袁龙    时间: 2009-2-24 20:54

原帖由 王再林 于 2008-10-29 07:25 发表
漏电开关跳闸,有两种可能,你所描述的是三相四线制的漏电开关,第一.电机可能存在漏电现象,或者电线有漏电的可能.第二`有可能电机的绕组三相不平衡,导致三相电流不平衡跳闸,你可以把漏电开关的漏电动作值调到最大试试: ...
这种开关是不会因为三相不平衡跳闸的,我家原来装的是三相电,按层装,每层一相,也是这种开关,都不跳。
作者: 学员5701-01    时间: 2009-4-7 22:30     标题: 回复8#帖子

4#说的已经非常透彻了,看来你电工基础要加强。电机转向是根据负载需要确定的。好好看看4#帖子你就明白了。