Board logo

标题: 这台AUX空调KRF25怎么老烧压缩机? [打印本页]

作者: jyj    时间: 2008-11-5 22:59     标题: 这台AUX空调KRF25怎么老烧压缩机?

今接手一台空调,管也坏了用胶粘的,,压缩机也不启动,刚换过压缩机,管也丢过.以前的修理工也找不着了.我把压缩机换了,管也换了铜管,加氟一切正常.然后关机回家.可是晚上又说不制热了,晚上我去观擦,发现压缩机又不工作了.听到热保护声音.难到还有毛病停机在过10分钟在开机时,连机也开不了........纳闷
作者: jyj    时间: 2008-11-5 23:10

忘了说了,这台基是2006年产的
作者: KXHKXH    时间: 2008-11-5 23:28

你查看过滤器没。还有四通阀。
作者: 韩智勇    时间: 2008-11-6 06:48

典型的堵!管子被偷,氟肯定跑光,系统会进空气和水分,也会进杂质,得用氮气清洗系统,重新抽空加氟!
作者: jyj    时间: 2008-11-7 00:04

今天去了检察发现压缩机又坏了,又换了一台新的 ,加氟试机,刚开始在制冷状态加氟,正常后在改为制热,一切正常,10分钟后突然不制热了,且储液罐也接了霜,通断四通阀线圈没有反应.估计是堵了,该怎么处理呢?????,天色已晚,明天在修
作者: 韩智勇    时间: 2008-11-7 02:34

你是不是没有氮气?如果没有,就用另外一个方法,也是修冰箱的一个方法,一边抽空一边用气焊均匀加热冷凝器和连接管,使里面的水分化成水蒸气抽出来,然后加氟,呆30分钟,把氟放掉,然后再重复上面的过程,让氟把系统干燥一下,然后再放出来,就是费点氟。试试看!祝你好运!
作者: zhangqing    时间: 2008-11-8 10:10

必须得清洗系统,进水的机器没有别的办法,用四氯化碳或汽油,用汽油得洗过后用氮气吹,压机没坏得换冷冻油
作者: jyj    时间: 2008-11-10 20:56

谢大家了,前俩天又去了,放了氟,试验发现是四通阀坏了,然后买了新的换上,通电试验,挺好,当时条件有限也许就错在没有清洗系统,充氟试验,开始很好,20分钟后又 不正常了,单独给四通阀供电和断开,又不能换向了,又坏了.
这几天修这破机器已经好几天了,把边的生意都耽误了没有时间了其他机器也催的很急只好放弃了.最失败的一次. 遗憾.............
作者: 324019891    时间: 2008-11-11 21:38

你这还是系统里面进去了东西,得把系统处理好就行了
作者: adm007    时间: 2008-11-14 09:39

还有个方法,回气管串一个过滤器试试,