标题:
空调内机上的PTC加热元件可以和四通阀接在一起吗
[打印本页]
作者:
陈玉锋
时间:
2008-12-15 09:54
标题:
空调内机上的PTC加热元件可以和四通阀接在一起吗
我这有一台空调要换板,他用PTC辅助加热的,制冷的时候是不用的,我以前没有这种情况,特来求助
作者:
小雅子
时间:
2008-12-15 10:55
四通阀控制继电器上再接个继电器.去控制电加热那就可以了
作者:
龙之音
时间:
2008-12-15 13:13
原理上可以,要看ptc加热器与四通阀功率之和与继电器触点容量是否匹配。
作者:
多面手
时间:
2008-12-15 22:06
原帖由
小雅子
于 2008-12-15 10:55 发表
四通阀控制继电器上再接个继电器.去控制电加热那就可以了
又学一招,谢谢了
作者:
方明电器
时间:
2008-12-16 08:57
不行,一般空调制热在温度到设定点后,内外机停机,这时换向阀还吸合,这样PTC上还有电,而风机已不转,这会发生什么大家都知道。最好是接两个220V继电器,常开串接在PTC回路,线圈分别接在内风机和换向阀两端。