标题: 空调内机上的PTC加热元件可以和四通阀接在一起吗 [打印本页]

作者: 陈玉锋    时间: 2008-12-15 09:54     标题: 空调内机上的PTC加热元件可以和四通阀接在一起吗

我这有一台空调要换板,他用PTC辅助加热的,制冷的时候是不用的,我以前没有这种情况,特来求助
作者: 小雅子    时间: 2008-12-15 10:55

四通阀控制继电器上再接个继电器.去控制电加热那就可以了
作者: 龙之音    时间: 2008-12-15 13:13

原理上可以,要看ptc加热器与四通阀功率之和与继电器触点容量是否匹配。
作者: 多面手    时间: 2008-12-15 22:06

原帖由 小雅子 于 2008-12-15 10:55 发表
四通阀控制继电器上再接个继电器.去控制电加热那就可以了
又学一招,谢谢了
作者: 方明电器    时间: 2008-12-16 08:57

不行,一般空调制热在温度到设定点后,内外机停机,这时换向阀还吸合,这样PTC上还有电,而风机已不转,这会发生什么大家都知道。最好是接两个220V继电器,常开串接在PTC回路,线圈分别接在内风机和换向阀两端。