标题: 请教空调故障 [打印本页]

作者: 实践生    时间: 2009-1-9 20:03     标题: 请教空调故障

请教各位老师,不知单向阀发生故障,压力与电流会有哪些变化???
作者: Sunday2008    时间: 2009-1-9 20:11

如果堵了高压变得更高!低压变得更低!电流有些机会变大!但是很快就会保护跳机了!
如果失效了不会有什么太大的影响!
作者: zh19841019119    时间: 2009-1-17 17:17

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 吴笑明    时间: 2009-1-17 18:52

单向阀发生故障低压变低电流变大
作者: 实践生    时间: 2009-1-19 11:51

谢谢各位老大