作者: 满天非    时间: 2009-4-11 01:36     标题: 我用R12代用R600A

我用R12代用R600A只能正常运转8小时左右,之后就不制冷了,那是为什么?
作者: 大店科技    时间: 2009-4-11 06:36

我也遇到这种情况,可能两者不能代换吧!
作者: xiaogu    时间: 2009-4-11 06:39

两种雪种的压力不一样。会导致压缩机损坏。600a到处都有,为啥要代,不懂
作者: 辰晨    时间: 2009-4-11 06:56

原帖由 xiaogu 于 2009-4-11 06:39 发表
两种雪种的压力不一样。会导致压缩机损坏。600a到处都有,为啥要代,不懂
为什么不用600a呢???
作者: 吴贵明    时间: 2009-4-11 08:04

不能代换的,小心坏压缩机。
作者: zc1150    时间: 2009-4-11 08:16

R12加多啦  我就代换过  我姐的 当时600不好买  都三年啦 也很好 注意运行时高压压力1.0MP左右就可以
作者: 324019891    时间: 2009-4-11 13:58

压缩机坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 5ok77810    时间: 2009-4-13 12:45

可以直接用12代。。换过滤器。和油
作者: 田西强    时间: 2009-4-13 19:50

用R12代换R600以定要换过滤器的.因为它用的吸收剂才料不同.用R12代R600加F时.不能过量
作者: liuyaoke    时间: 2009-4-13 21:24

不能代换两者压力不同,有损压缩机或压缩机保护了
作者: 金亭    时间: 2009-5-11 21:48

可以换的,过滤器一起换,我换过俩年都没问题
作者: 服务社    时间: 2009-5-11 22:02

600a买不到可以用液化气代。就是咱们焊具中装乙炔的罐,里面装上液化气就可以
作者: 新视达    时间: 2009-5-11 22:08

原帖由 服务社 于 2009-5-11 22:02 发表
600a买不到可以用液化气代。就是咱们焊具中装乙炔的罐,里面装上液化气就可以
没听说过,液化气能代R600A,你代换成功过吗?
作者: 3504811    时间: 2009-5-12 09:13

原帖由 服务社 于 2009-5-11 22:02 发表
600a买不到可以用液化气代。就是咱们焊具中装乙炔的罐,里面装上液化气就可以
我认为可以!
作者: 数字心    时间: 2009-5-12 09:44

原帖由 服务社 于 2009-5-11 22:02 发表
600a买不到可以用液化气代。就是咱们焊具中装乙炔的罐,里面装上液化气就可以
这种情况的确没有听说过,真的可以用液化气代吗?
作者: 654672706    时间: 2009-5-12 09:53     标题: 回复 5# 的帖子

赞同。。。。。。。。。。
作者: awp    时间: 2009-5-12 16:57

R12不能代用600,你代用的话,压缩机制冷停机后会出现起不动,开始灌的时候压力不高,所以 能启动,但是F12灌满了就起不动了,因为12和600的压力不一样,我曾经撤开压缩机对比过,600的压缩机活塞直径比12压缩机的大一些,因为12的压力比600的要高,所以600的启动阻力要大一些,因此用不能代用
作者: awp    时间: 2009-5-12 16:59

其实用液化气可以代用600,液化气的压力比12低,跟600差不多
作者: p8911120    时间: 2009-5-12 22:44

600市场上很好买,又不贵,没必要代换!~
作者: SSZZLL    时间: 2009-5-12 23:41

R600不能用12代,两者压力不一样,特别是夏天,长时间停机后无法再次起动,即使能起动,压缩机也很容易坏。