Board logo

标题: 新飞1.5匹空调压缩机求教 [打印本页]

作者: 成森林    时间: 2009-4-20 15:34     标题: 新飞1.5匹空调压缩机求教

修制冷空调的师傅:本人去年修过一台新飞从1.5匹空调,原来是漏液,修好后正常使用,现在开机正常而压缩机无法起动,过流保护金属片动作,电压,电容都正常,请问大师们这样是否压缩机坏了,或还有什么试压缩机的方法,压缩机绕组阻值大约在多少算正常?望大师们指教在此先谢谢了!
作者: 江东维修    时间: 2009-4-20 15:38

你的压机可能卡缸了,用50UF电容击一下,如果还不行的话,再用大一点的电容试试
作者: 正一维修    时间: 2009-4-20 16:27

检测一下压机的阻值
作者: 成森林    时间: 2009-4-20 16:37

谢谢楼上二位师傅,正常电机阻值约有几欧?
作者: 成森林    时间: 2009-5-5 17:58

今天我去把原35U的电容改成60U的能转动但电流很大28A,把管路排空也是一样,不到1分钟就双金属片保护停机,原机电容电流达40A左右根本不起动就保护停机,主线圈阻值2.4欧,付线圈阻值4.7欧,而总阻值在6.8欧。各位帮我看看压机是否没救了,谢谢大家!
作者: 磊利    时间: 2009-5-5 18:43

是压缩机卡缸了。只有换了
作者: SSZZLL    时间: 2009-5-6 00:56

压机卡缸了,很难修复
作者: 成森林    时间: 2009-5-6 07:55

谢谢楼上二位指教!
作者: 温州空调维修    时间: 2009-5-6 07:58

看情况 也只有是压机卡轴了
作者: 天空海阔    时间: 2009-5-6 07:59

压机卡缸了-
在更换的时候要注意冷冻油是否干净!
否则要清洗管道!和换过滤器!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0