Board logo

标题: 冰库的问题 [打印本页]

作者: sxy    时间: 2009-5-2 00:54     标题: 冰库的问题

今天修一冰库,换的膨胀阀,r12的,充弗后阀体总是低压管处结霜,零下12度后降温缓慢,回气管已经结实霜,接膨胀阀的高压管比室温稍高,低压在0.8个压力。请教高手是何原因?下一步该怎样调节?
作者: 德星科技    时间: 2009-5-2 03:01

是R12系统吗?调小膨胀阀开度看看.风机风量要够.化霜电路正常吗?

[ 本帖最后由 德星科技 于 2009-5-2 11:15 编辑 ]
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-5-2 15:39

还得再调大些膨胀阀。
作者: sxy    时间: 2009-5-10 00:38

谢谢版主 :G: :G: :G:




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0