标题: 3P柜机压缩机工作半小时出现热保护 [打印本页]

作者: 黑色    时间: 2009-5-17 19:13     标题: 3P柜机压缩机工作半小时出现热保护

3P柜机压缩机工作半小时出现热保护..电流11A.压力4个.一直是正常就停了.等1小时又可以工作/

现在这样我是加F好还是放F好呢?只要它不热保护就可以..内外机都很干净,风机也正常..请教大家给点意见.谢谢
作者: 宗海    时间: 2009-5-17 19:21

压机挂了
作者: 林春宇    时间: 2009-5-17 19:33

电源的电线细了,或电压的问题
作者: lxmlxm    时间: 2009-5-17 20:06

你加与放都不起作用,认真检查。
作者: 拾龙    时间: 2009-5-17 20:26

检查四通阀是否串气.
作者: jinqilinzhilen    时间: 2009-5-17 21:21

假如放掉一点制冷剂以后压机不再保护,那就是压机排气效率下降了,准备换压机吧。
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-5-18 07:19

检查停机时的瞬间电流的变化,如果是因电流升高而保护停机,外机又干净,那就是压缩机存在匝间短路。