Board logo

标题: 求助-美的空调KFR-32W室外机转一下就停然后运行和除霜的指示灯就闪个不停 [打印本页]

作者: 卜顺心    时间: 2009-6-22 22:02     标题: 求助-美的空调KFR-32W室外机转一下就停然后运行和除霜的指示灯就闪个不停

在线等结果高手来指教
作者: ning3322    时间: 2009-6-22 22:10

可能是压缩机过流保护。可查启动电容、压缩机等与之相关电路。
作者: 卜顺心    时间: 2009-6-22 22:21

应该不是室外机连电都没有
作者: 江东维修    时间: 2009-6-22 23:14

2#说的有点道理,我认为也是过流保护。
你可以这样检测,一,把外机控制压机的连线脱掉,再试机,如果这样内机不亮保护灯了,那就可以确定了。

如果真的是这样,那就是内机过流保护电路动作了,就要查外机压机的运行电流是否正常,如果不正常,那就是外机的问题,如果电流正常,那就查内机的控制板了。
作者: 三彩    时间: 2009-6-22 23:24

‘室外机转一下就停然后。。。。。’
检查控制电路板的同时测下压缩机是否有电,启动电容是否失容。
作者: 海发电子    时间: 2009-6-24 15:51

外机管温传感器断路,去查查吧