作者: 恒昌电器    时间: 2009-7-3 21:21     标题: 一台空调为何修了四拨人?

今天一大早。就接到了商场打来的电话。说是一台TCL1.5P的空调坏了。原因是开机10来分钟就停机。去了四拨人,都没有解决问题,传感器。电脑板。都已更换,电流,电压。压力都正常,就是没有解决问题,问我有没有办法,我答应 去看 看。
     在去的路上我就想。像这种情况应该是管温传感器的问题,按道理不应该啊。到了用户家。发现传感器。电脑板的确已经换了。连压缩机的电容都换了。我就再仔细查了压力。也是正常的。正准备去查传感器,用户说,这个东西来了一次换了一次。都是这样,绝对没有坏。不用检查了。我就说,每个人都有自己的检修思路,是不一样的。当我把管温传感器拆下来一量15K。明显的不正常,正常的是5K。更换后试机半小时故障再未出现!
      这个问题说明了在任何时候不要被别人的检修结果而影响自己的思路。正是每个师傅相信前一个师傅的检修结果,就没有太在意,再者对传感器的阻值不是很熟悉。才造成了这样的事情。望各位同行要注意,免得给自己造成不必要的麻烦!
作者: 服务社    时间: 2009-7-3 21:29

顶死你!!!!!!!我们因为经验而丧失想象力!
作者: 剑笑    时间: 2009-7-3 21:51

怪事???????????
作者: jfl    时间: 2009-7-3 21:53

能价绍下传感器有几种,每种的阻值是多少吗?
作者: 假黑马    时间: 2009-7-3 22:31

这贴子有问题,前面说“传感器。电脑板。都已更换”。后面讲是“传感器”问题。
   假设我在修,如果我把电脑板换了,换的是原装的话,我手上决定原装的传感器,要不然连原装都搞不到:如果换的是万能的电脑板,一定会把传感器换掉。
作者: 梦生梦死    时间: 2009-7-3 23:00

常事.我见多了.
作者: 下乡王    时间: 2009-7-3 23:26

四个都是路过
作者: 田西强    时间: 2009-7-4 00:31

搞修理就这样,不管怎么的人家把机子修好了。还能说什么。
作者: 飞声制冷    时间: 2009-7-4 01:23

管温传感器只有5k?开玩笑吧?

[ 本帖最后由 飞声制冷 于 2009-7-4 01:24 编辑 ]
作者: 恒昌电器    时间: 2009-7-4 18:12

TCL:KFRd-32GW/N3.你去查下,是不是5K?
作者: 周佐德    时间: 2009-7-4 18:54

不管怎样,修好就是硬道理。
作者: WD40    时间: 2009-7-4 19:15

原帖由 飞声制冷 于 2009-7-4 01:23 发表
管温传感器只有5k?开玩笑吧?
管温传感器是5k的空调多的是呢.
作者: 550289874    时间: 2009-7-4 19:17

是不是不会停机了,有没有修好还不知道呢。
作者: 假黑马    时间: 2009-7-4 23:09

传感器由5K变成15K ,CPU的温度检测电压要么在4V以上或在1V以下,,,,,,,,,,,,,应该保护 了,
作者: 环球庄园    时间: 2009-7-5 22:49

楼主真是高
作者: 再见夕阳    时间: 2009-7-6 15:37

能修好的才算牛人