标题: 格力天井机麻烦问题啊 [打印本页]

作者: 163维修    时间: 2009-7-8 21:21     标题: 格力天井机麻烦问题啊

开机2分钟闪黄灯不停闪然后黄红同闪死机啊
高底压都不保护相续正确啊,先闪黄灯时内机还转

作者: 老由维修    时间: 2009-7-8 21:39

你描述的是什么东东啊!是上下楼的电车吧,如果是的那就是控制系统故障,没见过。
作者: 徐明智康定    时间: 2009-7-8 21:52

看看是不是水位控制有问题,有个水泵在内机一、
天井机故障保护功能
1、
老款天井机故障指示
故障定义
运行灯(红)
定时灯(黄)
绿灯
系统高压保护

闪烁
压缩机启动时亮,停机时灭。
室内防冻结保护
闪烁

系统低压保护

闪烁
压缩机排气保护


低电压(过电流)保护


闪烁
制热化霜指示
闪烁


水满保护
闪烁


正常状态
开机时亮
定时或睡眠时亮


2、
新款天井机故障指示
(带能效标识,采用通讯模式的机型)
故障定义
运行灯(红)
定时灯(黄)
绿灯
系统高压保护
灭3秒闪烁1次

压缩机启动时亮,停机时灭。
室内防冻结保护
灭3秒闪烁2次

系统低压保护
灭3秒闪烁3次

压缩机排气保护
灭3秒闪烁4次

通讯故障
灭3秒闪烁6次

制热化霜指示

灭3秒闪烁1次

水满保护

灭3秒闪烁8次

正常状态
开机亮、关机灭
定时或睡眠时亮

3、
天井机水泵控制及水满保护:

制冷或除湿时,压缩机起动,水泵必须同时运行;

在关机、制冷、除湿停机或模式转换时,水泵延时5分钟断电;

无论在任何模式检测到水满时, 水泵必须起动;

开机状态或强制制冷制热时,当连续8秒检测到水满时,进入水满保护状态,运行灯闪烁,制冷时压缩机和外风机停,内风机延时1分钟后停;除湿时所有控制关断;制热时关掉除换向阀外其它负载, 内风机延时1分钟后停;

水满保护中,当检测到水满信号消除,若水泵已工作10分钟,则马上停止水泵;若水泵工作不满10分钟,则必须工作满10分钟后断电;

水满信号消除后,关机后再开机可退出保护状态。若水满保护2小时不能消除则停止水泵供电。
二、
其它特殊功能
1、
压缩机保护:第一次上电,压缩机无3分钟延时;压缩机一旦起动,在6分钟内不随室温变化而停机;压缩机二次起动须延时3分钟。
2、
挂机过电流保护:当连续3秒钟检测到压缩机电流超过规定值13A时,则主机进入仅风机运行状态,若3分钟后故障已消除,整机恢复原运行状态。若在30分钟内连续3次检测到过流保护,则整机停,需遥控才能开机。
3、
挂机PG电机堵转保护:当连续15秒检测到PG电机无反馈信号时,整机停;3分钟延时后恢复原运行状态。若连续3次检测到电机堵转则整机停,不能自动恢复运行。
4、
拨动开关:挂机拨动开关在自动位置时,上电即按自动模式运行,若有遥控指令,按遥控指令运行。拨动开关拨到测试位置时,按制冷模式运行,若有遥控指令,按遥控指令运行;若检测到感温包开路或短路时,蜂鸣器按2HZ频率报警。
5、
辅电工作及停止条件:制热时,当压缩机起动后,内风机按高、中速运行,且连续8秒检测到T管<50℃,T内环≤T设-2℃时,辅电工作;当压缩机停,内风机微风或低速或T管≥54℃或内风机停或T内环≥28℃或开始化霜前10秒时,辅电停止工作。
6、
定时功能:在开机状态下设定时关机,在关机状态下设定时开机,每按一次定时键时间上升0.5小时。可在0.5至24小时循环设定。设好定时后若再使用遥控器,控制器将会重新开始计时。
7、
灯光控制:所有带背光和莹光显示的显示屏均可用遥控器上的“灯光”键来控制其开关。
8、
温度设定键:每按一次∧键或∨键,设定温度上升或下降1℃,AUTO模式下此键无效;同时按∧键和∨键后,可将显示板上所有按键屏蔽,再同时按此两键,解除屏蔽功能;
9、
智能化霜条件及过程:当检测到室内管温低于设定值时,系统进入除霜状态,此时压缩机继续运行,先停电加热,延迟1分钟后,换向阀、内、外风机停止运行,运行指示灯闪烁(部分柜机显示“H1”)。当检测到室内管温高于设定值时,除霜结束,压缩机保持运行状态,换向阀、外风机同时投入运行,运行指示灯停止闪烁,室内风机按防冷条件投入运行。上电第一次的除霜时间为9分钟,以后根据结霜情况调整除霜时间(最多9分钟,最少3分钟)。

第二部分
故障案例分析

一、
通电有反应不能开机或开机后立即显示E1
故障分析:根据故障现象看应属高压保护后按键被屏蔽。检修方法分为:
1、
断电检测:用万用表测主板上的OVC插件线(黄线)与接线排N端是否直通:若不通,则检查:①空中对插件是否接触不良或插针退出;②内外机连接线中间是否断路;③高压压力开关是否开路或金属插件接触不良或松脱;④内外机电源连接线中的L和N接反(新装机),如是接反,应是OVC插件线(黄线)与接线排L直通;若黄线与接线排N端直通,则需检查强电板上高压保护电路上的电阻、二极管及光耦是否损坏,强电板和显示板之间的信号线插件是否接触不良,5P柜机的室外过流保护板是否损坏,否则更换强电板或显示板;
2、
通电检测:用万用表测OVC端与L端是否有220V交流,若有,更换强电板或显示板;若没有,检查顺序同“1”;
3、
短接检测;可先断开压缩机(拔掉主板上的COMP插件红色线),用一段导线直接短接主板上的N端与OVC端,若仍然显示E1,则更换强电板或显示板;若不再显E1,可确定故障在信号连接线和室外机上,按“1”的检查方法检修。严禁长期短接使用。
二、
在开机一段时间后显示E1
故障分析:若在制冷模式时,产生的原因有:①系统制冷剂过多;②外机热交换器表面积尘太多或通风不畅;③外风机因故障停机;④系统有堵;⑤空中对插件接触不良;若在制热模式时,产生的原因有:①系统制冷剂过多;②内机过滤网脏堵;③内机热交换器表面脏堵;④内风机因故障停机;⑤系统有堵;
三、
天井机制热时,工作一段时间定时灯闪烁,内外机停
故障分析:因为高压保护,低压保护,排气温度过高保护,低电压保护均会出现定时灯闪烁,检查时首先应区分开到底是属于哪一类保护,可重新开机观察。高、低压保护,在第一次出现时应是整机停。而高压保护要屏蔽按键,不能自动恢复;低压保护不屏蔽按键,能自动恢复。排气管高温保护和低电压保护在第一次保护时,均是按设定温度达到状态停机,内机应是低风速运行。3分钟后能自动恢复运行。排气管温包在25℃时阻值在50K左右。