Board logo

标题: 格力空调不制冷 (已修复) [打印本页]

作者: btnanren    时间: 2009-7-26 15:48     标题: 格力空调不制冷 (已修复)

外机高压管没有感觉到冷度 倒是低压管有点点冷 压缩机运转正常 外机风扇开机就运转 细听管道感觉不到液体流动 此机使用3年第一次不制冷 机主说前天制冷正常 昨天开机就不制冷了  这类没有维修过的机子应该不会有管道脏堵的问题吧 打开阀门有氟里昂喷出 第一次修空调 望诸位指教……(

[ 本帖最后由 btnanren 于 2009-7-26 22:55 编辑 ]
作者: 田西强    时间: 2009-7-26 16:06

测电流,测压力,分故障!
作者: 8479953    时间: 2009-7-26 16:47

换压机启动电容!你拼什么说压机工作正常?
作者: 好客    时间: 2009-7-26 16:50

看压力和电流,漏氟肯能性大
作者: btnanren    时间: 2009-7-26 16:52

原帖由 8479953 于 2009-7-26 16:47 发表
换压机启动电容!你拼什么说压机工作正常?
怎么说? 手摸压缩机有震动 温度还有蛮高 不是在工作?
如果电容坏 不启动的话应该是嗡嗡叫吧 不是很懂 请明示!
作者: 美丽尖    时间: 2009-7-26 20:13

测一下压力吧。如停机和开机都是平衡压力。肯定压机或四通阀有问题,测压机电流是多少。
作者: btnanren    时间: 2009-7-26 22:33

电流开机30多安 感觉压缩机卡死 取下电容测量 失容 换30UF电容 工作正常 谢谢大家回复
作者: 邹光华    时间: 2009-7-27 01:58

原帖由 btnanren 于 2009-7-26 22:33 发表
电流开机30多安 感觉压缩机卡死 取下电容测量 失容 换30UF电容 工作正常 谢谢大家回复
你有没有搞错呀?你不是说压机正常吗??怎么一会压机就卡死啦?这样描述故障、叫咱们怎么正常的来帮你分析呢??
像你所述的故障:应该测电压、电流、均衡压力等,这样才利于辨别故障的具体问题呀~
作者: zrm.jiadian    时间: 2009-9-7 19:03

楼主的说法不怎符合常理!!!压缩机能顺利启动就不存在电容失容!!呵呵,不是吗?
作者: 任怀轩    时间: 2009-9-7 19:17

楼主的说法不怎符合常理!!!
作者: lxmlxm    时间: 2009-9-7 21:23

luguokankan
作者: 尹朋飞维修    时间: 2009-9-7 21:26

这么简单的问题也来说//KKKKKK
作者: yhj    时间: 2009-9-8 02:12

楼主扯蛋哟
作者: 黄洪辉    时间: 2009-9-11 22:51

??????????????????
作者: 天空海阔    时间: 2009-9-11 22:52

你没修过空调吧,还是太无聊了
个人感觉!
作者: zrm.jiadian    时间: 2009-10-1 15:58

分明就是在误导大家。。。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0